Installations d'eclairage exterieur

Contre la foudre, les harmoniques et compatibilités électromagnétiques
Répondre
Avatar du membre
FMELEC
De passage
De passage
Messages : 20
Enregistré le : lun. 3 août 2009 21:51
Contact :

Installations d'eclairage exterieur

Message par FMELEC »

Bonjour a tous :-) ,

D’apres le guide UTE C 17-205 (installations d’eclairage exterieur-guide pratique), paragraphe 3.5 (Determination des sections de conducteurs(Sb) d’apres les chutes de tension), sous–paragraphe 3.5.3-circuit triphase alimentant des recepteurs regulierement repartis sur les 3 phases (L1,L2,L3,L1,…), la section minimale Sb est definie comme suit (si n est un multiple de 3) :

Sb=((n+6)/6).n.p.l.d.Ib/Du
avec :
- n : le nombre total de foyers lumineux du circuit
- p : resistivite des conducteurs (23mOhm.mm2/m pour le cuivre)
- l : longueur de la canalisation entre 2 connexions successives
- Ib : courant absorbe par un foyer
- d : coefficient d’extension
- Du :chute de tension admissible en volts

Ma question est la suivante :
Si la tension nominale du reseau triphase est 230/400V, et si la chute de tension admissible en % est 6%, quelle est la valeur de la chute de tension admissible en volts :

Du=0.06 x 230V=13.8V
Ou
Du=0.06*400V=24V ?

Merci de me repondre le plutôt possible
Meilleures salutations a tous
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Installations d'eclairage exterieur

Message par Candela »

Bonjour,
Il s'agit de calculer la section d'un conducteur, il faut donc savoir à quelle tension est soumis ce conducteur entre ses deux extrémités.
Vous êtes en triphasé réputé équilibré, la tension est établie entre la phase et le point neutre qui est normalement au potentiel 0. La tension est donc 230 V.
Ceci est très clairement expliqué au chapitre F du guide UTE C15-105.
Tout l'avantage du triphasé , c'est que cette chute de tension s'applique sur la longueur de la canalisation. En monophasé, le courant fait un trajet aller (phase) et retour(neutre), ce qui double la chute de tension pour une même longueur de canalisation. Les normes, guides etc ont choisi de faire la distinction mono-tri en introduisant un coêfficient . De ce fait, la tension prise en compte est toujours Uo.
Le seul cas ou il faudrait prendre la tension composée est celui d'un circuit monophasé alimenté entre phases (cas rarissime en 400V).
Cordialement.
Avatar du membre
FMELEC
De passage
De passage
Messages : 20
Enregistré le : lun. 3 août 2009 21:51
Contact :

Re: Installations d'eclairage exterieur

Message par FMELEC »

Merci CANDELA :lol:
Salutations
Répondre

Retourner vers « Protections particulières »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités