fume sur un disjoncteur d'abonne

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
franck
De passage
De passage
Messages : 88
Enregistré le : mar. 8 avr. 2008 11:07
Contact :

fume sur un disjoncteur d'abonne

Message par franck »

sur tout les disjoncteur d'abonne que j'ai remplace c la premiere foi que sa m'arrive
en changant un disjoncteur d'abonne apres le cablage en l'activant de la fume sorte en amont du disjoncteur
quelcun a une idee
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: fume sur un disjoncteur d'abonne

Message par Blade3655 »

Tester la continuité des contacts du disjoncteur hors tension en position fermé puis ouvert, on sait jamais =)
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: fume sur un disjoncteur d'abonne

Message par philippe68 »

ca peut être le circuit du dispositif différentiel qui a laché

Il faut eventuellement faire un test de fonctionnement du différentiel à l'aide d'un appareil approprié
Cordialement
Avatar du membre
Im2fast4U
De passage
De passage
Messages : 55
Enregistré le : mar. 20 mai 2008 23:38
Localisation : Haute Normandie
Contact :

Re: fume sur un disjoncteur d'abonne

Message par Im2fast4U »

philippe68 a écrit :ca peut être le circuit du dispositif différentiel qui a laché

Il faut eventuellement faire un test de fonctionnement du différentiel à l'aide d'un appareil approprié
Cordialement
+1

Par ailleurs, et sans vouloir faire de mauvaise pub, les disjoncteurs de branchement Actaris sont un peu faibles à mon goût, en test avec une valeur de résistance appropriée au seuil (500mA), 2 me sont déjà restés entre les mains, fumée et odeur de brûlé à la clé. Le disjoncteur était toujours passant, mais son dispositif différentiel était devenu inopérant...

Pour information, cordialement.
Je suis contre la guerre, contre la maladie, contre les méchants, pour les gentils, et des fois je suis d'accord avec ma femme
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: fume sur un disjoncteur d'abonne

Message par pinss67 »

Bonjour

Oui effectivement je rejoins vos avis, le problème vient certainement du dispositif différentiel, cas similaire déjà vécu comme mon "collègue" Im2fast4U
Avatar du membre
franck
De passage
De passage
Messages : 88
Enregistré le : mar. 8 avr. 2008 11:07
Contact :

Re: fume sur un disjoncteur d'abonne

Message par franck »

effectivementprobleme du differentiel bizarre pour du baco
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités