Un onduleur ondulé

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
pikhcom
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : sam. 5 déc. 2009 23:31
Contact :

Un onduleur ondulé

Message par pikhcom »

Bonjour!

En tant qu'un petit IT manager dans une société hôtelière, on dispose d'un local, protégé par un disjoncteur, qui renferme un serveur, des routeurs, des switchs pour le réseau et un ordinateur.On dispose de deux circuits qui aboutissent à deux différentes prises: une prise blanche, qui se raccorde au générateur principal et une prise rouge qui se raccorde à un onduleur, bien sur, relié au générateur.

Le serveur lui, selon le fournisseur de notre matériel informatique doit se brancher sur une prise rouge, et c'est là le problème. La prise rouge, elle, elle est déjà ondulée, et le serveur lui est une fois de plus connecté à un onduleur propre à lui même...En conclusion, "on a une serveur ondulé par un onduleur ondulé" dans notre local.

A chaque coupure du courant, qui est assez fréquente dans notre quartier, le disjoncteur, qui protège le local, disjoncte et tout le petit onduleur commence à siffler, au bout de quelques instant, le serveur s'éteint. Situation normale, vu que le disjoncteur disjoncte.

En posant l'hypothèse ce pauvre disjoncteur protège tant de matériels informatiques, et que le serveur ne doit jamais s'atteindre à n'importe quel moment car en lui qu'on arrive à gérer l'Hotel, on a pris une décision d'attribuer à ce serveur un disjoncteur propre à lui même, et que ce serveur soit encore connecté à une prise rouge.

- Alors, j'aimerai savoir si cette décision prise est une bonne décision, pour éviter que ce serveur soit mis en berne à chaque coupure, ou à chaque mini coupure?
- Puis, qu'en pensez-vous de cet onduleur X ondulé par notre onduleur, est-ce un bon schéma pour une bonne protection ou bien un gaspillage?

Bien cordialement
Avatar du membre
DELTA JOHN 42
Assidu
Assidu
Messages : 183
Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 14:04
Contact :

Re: Un onduleur ondulé

Message par DELTA JOHN 42 »

Bonjour,


J'ai croisé des installations similaires incompatibles entres elles avec une cascade d'onduleurs..

Je vous épargne volontiers les théories du signal et les ondes en fonction des onduleurs ; mais si ce n'est pas un professionnel en électrotechnique (électronique de puissance) qui vous le conseille alors arrêter les frais.

Vous avez un onduleur de trop sachant que normalement le serveur est secouru par son propre onduleur.

Je vous conseille simplement de brancher votre serveur avec son propre onduleur derrière une prise blanche.

Ensuite, vous devrez simuler son fonctionnement par une action de déclenchement du disjoncteur. Le serveur sera repris par l'onduleur ..

Maintenant si vous avez un schéma de principe afin de bien faire le point sur votre installation , ce serait plus profitable.

Il faut bien être d'accord sur la nature de la tension sur les diverses prises avant de faire cet essai :

Prise blanche : réseau erdf

Prise rouge : réseau secouru par onduleur

Pour mémoire, un onduleur dispose en entrée d'une tension en continu ou redressée parfois et en sortie d'une tension ondulée (imparfaite).

Il existe aussi des ASI plus complètes qui garantissent une énergie tampon exploitable rapidement en évitant toutes les mirco coupures durant un temps donné.

Je reste à votre disposition pour d'éventuelles suites.

Cordialement à tous :lol:
Simplement et modestement passionné des techniques...mais aussi ingénieur professionnel en électricité
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Un onduleur ondulé

Message par Candela »

Bonjour,
Avant de répondre à la question du bien-fondé de mettre deux onduleurs en cascade, il convient d'abord de relever plusieurs anomalies:
pikhcom a écrit : A chaque coupure du courant, qui est assez fréquente dans notre quartier, le disjoncteur, qui protège le local, disjoncte et tout le petit onduleur commence à siffler, au bout de quelques instant, le serveur s'éteint. Situation normale, vu que le disjoncteur disjoncte.
-le disjoncteur disjoncte à chaque coupure de courant? Donc le courant ne revient pas "tout seul"? Pas très logique pour un équipement informatique. Y aurait-il une bobine "a manque de tension"?
-le serveur s'éteint au bout de quelques instants. Mais son onduleur n'a pas d'autonomie? Et le "gros" onduleur? Ces deux appareils sont la précisément pour éviter de faire des dégâts ou de couper le serveur en cas de coupures brèves qui sont l'immense majorité. Qu'est-ce qui donne le signal d'arrêt au serveur? (en général, il y a une liaison filaire RS232 ou USB avec l'onduleur qui donne un signal d'arrêt- lorsqu'il lui reste deux ou trois minutes d'autonomie).
Mais si votre serveur est alimenté par une "prise rouge", il ne devrait rien se passer avant plusieurs minutes de coupure.
pikhcom a écrit : Le serveur lui, selon le fournisseur de notre matériel informatique doit se brancher sur une prise rouge, et c'est là le problème. La prise rouge, elle, elle est déjà ondulée, et le serveur lui est une fois de plus connecté à un onduleur propre à lui même...En conclusion, "on a une serveur ondulé par un onduleur ondulé" dans notre local.
Est-ce bien un véritable onduleur, avec une autonomie de plusieurs minutes, ou une simple "alimentation sécurisée" avec une petite batterie tampon en continu permettant simplement un arrêt "correct" en 30s?
pikhcom a écrit : bien sur, relié au générateur.
Un groupe électrogène? C'est courant dans l'hôtellerie moderne...

Pour pouvoir vous répondre de manière "éclairée", il faudrait que nous ayons ces précisions sur votre schéma. J'ai conscience que cela peut être difficile pour vous si vous n'être pas électricien...
Mais cela vous permettra peut-être de poser les bonnes questions à vos "spécialistes".
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités