mon général disjoncte a la place de mes disjoncteurs ...
- gaetan62590
- Nouveau

- Messages : 13
- Enregistré le : ven. 4 déc. 2009 21:45
- Contact :
mon général disjoncte a la place de mes disjoncteurs ...
Bonjour a tous voila j'ai un problème mon disjoncteur général disjoncte a la place de mes disjoncteurs qui sont eux aussi protégé pas un différentiel qui servent a alimenté mon installation électrique de noël (assez grosse installation) ma question est pourquoi car c'est assez gênant pas d'eau nul part mon cable d'alim est un 2.5mm² d'environ 7m de long et il est un peu chaud un peu plus que la température ambiante aidez moi svp merci d'avance Gaëtan
Re: mon général disjoncte a la place de mes disjoncteurs ...
bonsoir,
Peut etre que cela vient tout simplement du fait que vous depassez la puissance de votre abonnement electrique
comme vous avez l'air d'avoir fait une assez grosse installation pour noel
Peut etre que cela vient tout simplement du fait que vous depassez la puissance de votre abonnement electrique
comme vous avez l'air d'avoir fait une assez grosse installation pour noel
- gaetan62590
- Nouveau

- Messages : 13
- Enregistré le : ven. 4 déc. 2009 21:45
- Contact :
Re: mon général disjoncte a la place de mes disjoncteurs ...
merci de cette réponse rapide mais dans ce qu'a pourquoi sa ne disjoncte pas quand j'allume mais 2 ou 3 heures après ( sa disjoncte aussi quand je met machine four ... mais c'est normal la c'est prck je n'est pas assez de puissance)
nota : je suis déja a 45 ampères
nota : je suis déja a 45 ampères
Re: mon général disjoncte a la place de mes disjoncteurs ...
Peut-être vos Disjoncteurs différentiels sont-ils de mauvaises qualité? Et leur temps de réaction est-il supérieur à la norme. Cela pourrait expliquer que ce soit l'ID qui "saute". Si c'est le cas, ce serait une grave défaillance.
- gaetan62590
- Nouveau

- Messages : 13
- Enregistré le : ven. 4 déc. 2009 21:45
- Contact :
Re: mon général disjoncte a la place de mes disjoncteurs ...
ben sa fait déja 2 fois que je le change et ce sont tout les 2 des legrand les 2 auraient le mème défaut ????
voudriez vous une explication détaillée sur l'instalation ???
voudriez vous une explication détaillée sur l'instalation ???
- gaetan62590
- Nouveau

- Messages : 13
- Enregistré le : ven. 4 déc. 2009 21:45
- Contact :
Re: mon général disjoncte a la place de mes disjoncteurs ...
j'instale un logiciel et je vous fait un schéma détailler
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: mon général disjoncte a la place de mes disjoncteurs ...
bonsoir,
si vous avez un compteur électronique vous pouvez voir l'intensitée en lecture directe.
si c'est pas le cas il vous faudrait une pince ampèremétrique.
une mesure de tension pourait aussi être interressante à certaines heures afin de voir si vous n'êtes pas victime de chute de tension à partir d'une
certaine heure en fonction de vos utilisation et aussi de vos voisins raccordés sur le même réseau.
si vous avez un compteur électronique vous pouvez voir l'intensitée en lecture directe.
si c'est pas le cas il vous faudrait une pince ampèremétrique.
une mesure de tension pourait aussi être interressante à certaines heures afin de voir si vous n'êtes pas victime de chute de tension à partir d'une
certaine heure en fonction de vos utilisation et aussi de vos voisins raccordés sur le même réseau.
- gaetan62590
- Nouveau

- Messages : 13
- Enregistré le : ven. 4 déc. 2009 21:45
- Contact :
Re: mon général disjoncte a la place de mes disjoncteurs ...
oui j'ai un compteur electronique je vois sa comment ?? mais si j'aurais une chute de tension c'est sa qui ferait tout disjoncter ???
- gaetan62590
- Nouveau

- Messages : 13
- Enregistré le : ven. 4 déc. 2009 21:45
- Contact :
Re: mon général disjoncte a la place de mes disjoncteurs ...
[url]file:///C:/Users/Ga%C3%ABtan/Desktop/Sans%20titre.png[/url] je sais pas si sa va marcher mais voila le schema sinon comment fait on pour le mettre sur le site ???
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: mon général disjoncte a la place de mes disjoncteurs ...
Bonsoir,
Pour charger une image que vous voudriez communiquer cliquez sur ce lien:http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=1941
Pour charger une image que vous voudriez communiquer cliquez sur ce lien:http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=1941
Cordialement
GAS
GAS