gaines et boitier encastrable dans bardage bois

Message par matthieu22 »

Voilà, je ne trouve pas de réponse claire sur l'utilisation obligatoire ou non de gaines sur mon cablage ou de boitiers "encastrable" sur mon instalation. Je rénove un hangard et mon instalation est réalisée derrière un bardage en bois. L'important est le fait que j'ai acces à toute l'instalation par l'utilisation d'une "latte" de bardage mobile tout autour de la ou des pièce. Dois-je passer mes cable en gaine ou non?
Merci d'avance et bonne journée !
Avatar du membre
marc32
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 21:12
Contact :

Re: gaines et boitier encastrable dans bardage bois

Message par marc32 »

Bonjour,
vous n'avez pas besoin de mettre vos câbles ( R2V ) dans des conduits puisque vous les passez dans un vide de construction et accessible.