embouts mal sertis
embouts mal sertis
dernièrement, j'ai eu à analyser un tableau qui avait brulé.
La cause de l'incendie, un emballement thermique dans une borne.
Le tableau était réalisé avec des câbles souples avec embouts, et il semble que le câble n'aient pas été suffisamment dénudé. Par suite, l'extrémité de l'embout était vide, et avec les échauffements, il s'est déformé sous la pression de la borne, entrainant le desserrage et l'emballement thermique.
G.
La cause de l'incendie, un emballement thermique dans une borne.
Le tableau était réalisé avec des câbles souples avec embouts, et il semble que le câble n'aient pas été suffisamment dénudé. Par suite, l'extrémité de l'embout était vide, et avec les échauffements, il s'est déformé sous la pression de la borne, entrainant le desserrage et l'emballement thermique.
G.
Re: embouts mal sertis
salut,
quelle était la section du cable?
grosse intensité dans les embouts?
@+
quelle était la section du cable?
grosse intensité dans les embouts?
@+
Re: embouts mal sertis
câble 2,5² sur un contacteur 16A, et le tout avec une charge faible (le réel ne devait pas dépasser 5 A).
G.
G.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: embouts mal sertis
Bonjour,
...comme quoi un circuit correctement dimensionné et utilisé peut parfaitement mettre le feu.
Une notion que beaucoup d'interlocuteurs ont du mal à comprendre. En particulier, pour les non-électriciens, " incendie = court-circuit" !
Cordialement
...comme quoi un circuit correctement dimensionné et utilisé peut parfaitement mettre le feu.
Une notion que beaucoup d'interlocuteurs ont du mal à comprendre. En particulier, pour les non-électriciens, " incendie = court-circuit" !
Cordialement
- capitainfred
- Assidu

- Messages : 134
- Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
- Localisation : Alpes de Haute Provence
- Contact :
Re: embouts mal sertis
Il faudrait savoir si les embouts en questions étaient en rapport avec la section du fil à connecter.....
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: embouts mal sertis
Bonjour,
En plus des embouts il existe aussi des cosses mal serties(et même pour des petites puissances), et le nombre de moteurs que j'ai refait à cause de cosses mal serties est assez impresionnant, c'est pourquoi je n'utilisait que des aoeillets avec un pince spécifique, je parle évidamment de cables à brins souples.
Alors avis aux amateurs de sertissages à la vas vite.
En plus des embouts il existe aussi des cosses mal serties(et même pour des petites puissances), et le nombre de moteurs que j'ai refait à cause de cosses mal serties est assez impresionnant, c'est pourquoi je n'utilisait que des aoeillets avec un pince spécifique, je parle évidamment de cables à brins souples.
Alors avis aux amateurs de sertissages à la vas vite.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
- capitainfred
- Assidu

- Messages : 134
- Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
- Localisation : Alpes de Haute Provence
- Contact :
Re: embouts mal sertis
Et fait avec des pinces becro ou multiprise ....Labobine a écrit : Alors avis aux amateurs de sertissages à la vas vite.
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: embouts mal sertis
Bonjour,
Pour étendre le sujet, les produits "modernes" tels que les cosses à sertir, les embouts et les connecteurs à ressort sont performants et fiables à condition d'être utilisés selon les prescriptions du fabricant :
-longueur dénudée
-section de fils autorisées
- fil souple avec embouts chaque fois que c'est préconisé
-usage des outils de pose (cosses, embouts)
Je vois encore trop souvent, sur des installations neuves, des gros "dominos" ou bornes "Ferel" avec une multitude de conducteurs même sur des circuits de terre.Les habitudes sont tenaces...c'est tellement pratique quand on a un fil à rajouter!
Les inconvénients de ce genre de matériel sont pourtant connus, et le gain est faible alors que les risques sont gros!
Pour étendre le sujet, les produits "modernes" tels que les cosses à sertir, les embouts et les connecteurs à ressort sont performants et fiables à condition d'être utilisés selon les prescriptions du fabricant :
-longueur dénudée
-section de fils autorisées
- fil souple avec embouts chaque fois que c'est préconisé
-usage des outils de pose (cosses, embouts)
Je vois encore trop souvent, sur des installations neuves, des gros "dominos" ou bornes "Ferel" avec une multitude de conducteurs même sur des circuits de terre.Les habitudes sont tenaces...c'est tellement pratique quand on a un fil à rajouter!
Les inconvénients de ce genre de matériel sont pourtant connus, et le gain est faible alors que les risques sont gros!
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 47 invités

