Bonjour à tous,
Mon problème du jour c'est de comprendre pourquoi je trouve sur l'alimentation d'une VMC, 230 V entre neutre et phase de la vitesse 1 et 305 V entre neutre et phase de la vitesses 2 ! Et ceci sans changer la position du sélecteur de vitesse. En fait dans le grenier j'ai un domino qui regroupe terre, neutre et les phases des deux vitesses et c'est là que je mesure. Et en plus çà disjoncte au bout de quelques minutes ! J'ai besoin d'aide ! Merci d'avance

Je dois préciser que la VMC est débranchée... En attente d'un branchement qui ne disjoncte pas toute l'installation
Modifié en dernier par alainM le mar. 1 déc. 2009 10:51, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: 305 V entre phase et neutre ???

Message par Labobine »

Bonjour,
En fait si c'est au type de moteur que je pense, pour faire la vitesse lente le moteur possède un enroulement additif en série et si on prend la tension sur le fil de vitesse lente alors que le moteur est en vitesse rapide il y a une tension supérieure au 230v du secteur car l'enroulement additif fait auto transfo (en rapport du nombre de spires).
Amicalement.