Protection disjoncteur moteur 300mA

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
smorgan
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : jeu. 19 févr. 2009 01:18
Contact :

Protection disjoncteur moteur 300mA

Message par smorgan »

Bonjour,

Je vais être équipé d'une pompe à chaleur géothermique par forage sur nappe phréatique.
Afin de puiser l'eau, on va m'installer une pompe en triphasé (pas en tétra). Le foreur m'a demandé une protection en 300mA.

J'ai donc un disjoncteur magnéto-thermique 3P avec intensité réglable de chez Télémécanique mais je n'arrive pas à trouver un interdiff de 300mA en tri (et non en tétra)

Est-il possible de mettre un interdiff tétra de 300mA en amont du disjoncteur tri et ne pas utiliser le neutre cet l'interdiff?

Merci
Avatar du membre
smorgan
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : jeu. 19 févr. 2009 01:18
Contact :

Re: Protection disjoncteur moteur 300mA

Message par smorgan »

Re,

Personne n'est capable de me répondre :(
Sinon autre solution pour mon installation :
Je peux mettre un bloc différentiel adaptable tripolaire 300mA avec un disjoncteur tripolaire en amont de mon disjoncteur magnéto-thermique non?
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: Protection disjoncteur moteur 300mA

Message par lignedirecteband »

salut morgan,

il est vrai qu'un disj. tri + vigi tri serait mieux .
mais perso ,pour en plus une installe provisoire ,j'utiliserai l'iD tetra. de toute façon il fera son boulot comme un tri . tu peux même essayer avant
pour en avoir le coeur net. une lampe , une douille , deux fils. un fil sur la terre et l'autre sur une phase en aval de l'iD .
a+

si c'est permanent le disj.tri +vigi est quand même mieux.

/edit Max78: Attention à ce genre de manipulations qui relèvent du "système D". Veillez à ne pas prendre de risques inutile et si vraiment, vous ne vous sentez pas les compétences de le faire. Faites autrement ou faites le faire. L'électricité tue .. Ne jamais l'oublier ..
pericles
Expert
Expert
Messages : 1268
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Protection disjoncteur moteur 300mA

Message par pericles »

smorgan a écrit :Bonjour,

Est-il possible de mettre un interdiff tétra de 300mA en amont du disjoncteur tri et ne pas utiliser le neutre cet l'interdiff?

Merci
Bonjour,
Pour l’utilisation en tripolaire de l’interrupteur différentiel tétrapolaire il faudra vérifier le câblage du bouton test pour s’assurer de son fonctionnement.
suivant le constructeur celui-ci est câblé entre le neutre et une phase, donc en l’absence de neutre il faut ponter une phase pour alimenter le circuit du bouton test.
Voir le mémo http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... olaire.pdf

cordialement
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 213
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

Re: Protection disjoncteur moteur 300mA

Message par benzou »

lignedirecteband a écrit :salut morgan,

il est vrai qu'un disj. tri + vigi tri serait mieux .
mais perso ,pour en plus une installe provisoire ,j'utiliserai l'iD tetra. de toute façon il fera son boulot comme un tri . tu peux même essayer avant
pour en avoir le coeur net. une lampe , une douille , deux fils. un fil sur la terre et l'autre sur une phase en aval de l'iD .
a+

si c'est permanent le disj.tri +vigi est quand même mieux.
attention à ce genre de manipulation, prévoir gant isolant, casque anti UV, et habilitation Br,
bref à éviter...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 4 invités