Abaque pour Section 3g5 Tri

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
agp
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : ven. 30 mai 2008 14:18
Contact :

Abaque pour Section 3g5 Tri

Message par agp »

Bonjour,

Je cherche un abaque pour le calcul de la section mini pour un cable 3G5 (sur 20 ou 30m) enterré en triphasé pour 9kw (une Pompe à chaleur)
Apparament l'abaque du site Volta, ( http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=603 ) ne tient pas compte des conditions d'installation du cable (lettre + k1,k2,k3) comme décrit ds le doc suivant : http://www.courselec.free.fr/BAC%20STI% ... cteurs.pdf

mais ce cours ne s'applique pas aux cable entérré.

la différence entre les 2 semble importante.
Pouvez-vous m'indiquer un lien ou une méthode pour faire un calcul juste.

Merci pour votre aide
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: Abaque pour Section 3g5 Tri

Message par inspecteur »

bonjour

désolé mais
3G5
connais pas de câble avec une section de 5mm² vous avez due oublier un chiffre ;-)
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Avatar du membre
agp
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : ven. 30 mai 2008 14:18
Contact :

Re: Abaque pour Section 3g5 Tri

Message par agp »

oups ....

en effet, mon clavier a glisser ...
Je voulais dire avec un cable 5Gx
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: Abaque pour Section 3g5 Tri

Message par pinss67 »

Bonjour,

L'abaque que vous avez cité donne une longueur maximale protégée, le lien du cours que vous avez également cité donne l'intensité admissible du conducteur sous différentes conditions ce n'est pas la même chose, à ne pas confondre....
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 24 invités