Bonjour
J'ai remplacé un moteur tri par un moteur mono de puissance équivalente sur un compresseur. Cela fonctionne correctement, pas de pb.
Par contre au niveau de la protection moteur puis je utiliser un relai thermique tri réglé sur 20 A ? Le courant ne va passer que ds 2 phases et ne sera donc pas identique sur les 3...
Merci pour votre aide
Joce
protection moteur monophasé 20 A
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1606
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: protection moteur monophasé 20 A
Bonsoir,
Le relais thermique devra être réglé en fonction de l'intensité plaquée sur la plaque signalétique et cela sans compensation. Le schéma de câblage est sur cette page : http://www.volta-electricite.info/downl ... =fr&pg=744 Il suffit de boucler la phase.
Le relais thermique devra être réglé en fonction de l'intensité plaquée sur la plaque signalétique et cela sans compensation. Le schéma de câblage est sur cette page : http://www.volta-electricite.info/downl ... =fr&pg=744 Il suffit de boucler la phase.
Re: protection moteur monophasé 20 A
ok c'est pas bète....
Merci pour l'astuce.
Et longue vie à ce forum qui est une source d'infos très intéressantes
A+
Merci pour l'astuce.
Et longue vie à ce forum qui est une source d'infos très intéressantes
A+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 0 invité
