protection moteur monophasé 20 A

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
joce
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : lun. 9 nov. 2009 17:35
Contact :

protection moteur monophasé 20 A

Message par joce »

Bonjour

J'ai remplacé un moteur tri par un moteur mono de puissance équivalente sur un compresseur. Cela fonctionne correctement, pas de pb.
Par contre au niveau de la protection moteur puis je utiliser un relai thermique tri réglé sur 20 A ? Le courant ne va passer que ds 2 phases et ne sera donc pas identique sur les 3...

Merci pour votre aide

Joce
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1606
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: protection moteur monophasé 20 A

Message par VE Pp »

Bonsoir,

Le relais thermique devra être réglé en fonction de l'intensité plaquée sur la plaque signalétique et cela sans compensation. Le schéma de câblage est sur cette page : http://www.volta-electricite.info/downl ... =fr&pg=744 Il suffit de boucler la phase.
Avatar du membre
joce
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : lun. 9 nov. 2009 17:35
Contact :

Re: protection moteur monophasé 20 A

Message par joce »

ok c'est pas bète....
Merci pour l'astuce.

Et longue vie à ce forum qui est une source d'infos très intéressantes

A+
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités