section cable EDF

Message par cri94 »

Bonjour,
Je dois faire passer un câble de la clôture au tableau Edf dans une gaine. (longueur 30m, puissance souscrite 9kv)
J'ai regardé l'abaque et l'outil de calcul.
Abaques - Choix câble BT cos1 220 V Mono donne 10mm²
Abaques - Choix section câble branchement monophasé donne 16mm²
Pouvez vous m'expliquer pourquoi les résultats sont différents et me confirmer lequel est le bon.
Cordialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: section cable EDF

Message par Carminas »

Bonjour

Le 1er est fait avec une hypothèse de chute de tension de maxi 3% alors que le second l'est avec une hypothèse de 2%

C'est bien le 2ème qu'il faut prendre la chute de tension ne devant pas dépasser 2% dans le cable de branchement.

Attention avec un besoin de 9kW, il est probable qu'ERDF vous mette un disjoncteur 30/45/60A.

C'est donc un câble en 25² qu'il faudra pour 30m.

@+
Carminas
Avatar du membre
cri94
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 7 nov. 2009 23:05
Contact :

Re: section cable EDF

Message par cri94 »

Bonjour,
Merci pour ta réponse. Dommage car le diametre 10 mm² esr beaucoup moins cher.
Pour un cable enterré sous gaine, quel est le type de cable à utiliser.
Cordialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: section cable EDF

Message par Carminas »

Bonjour

Câble de 2x25² type R2V dans gaine TPC rouge de 90.

Quitte à faire une tranchée, ne pas oublier de passer dans une gaine TPC rouge de 40 un câble pour les HC et/ou un câble pour la téléinfo.
Prévoir les gaines pour les télécom (en général 2 TPC verte de 40) et d'autres gaines TPC rouge de 40 pour vos usages persos (éclairage, portail, sonette, visiphone...)

@+