Quel parafoudre sur mon tableau électrique ?

Contre la foudre, les harmoniques et compatibilités électromagnétiques
Thunderdarkdevil
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : sam. 7 nov. 2009 18:05
Contact :

Quel parafoudre sur mon tableau électrique ?

Message par Thunderdarkdevil »

Bonjour,

Suite au conseil de Carminas, je vous pose la question concernant les parafoudres.
Carminas a écrit :Bonjour
Pour le parafoudre, c'est moins mon domaine (ce n'est pas obligatoire chez moi).
Il faut un type 2 pour tableau général.
En domestique LEGRAND il a y la réf 3951 qui inclu la proctection contre les surintensités :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=003951
A noter qu'il ne faut pas de protection différentielle en amont du parafoudre
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 00_149.pdf
Je vous conseille d'ouvrir un post sur ce sujet, si vous voulez avoir des avis plus avisés de spécialistes.
@+
Je souhaiterais protéger mon tableau ci dessous: (encore en cours de fignolage)
Fichier PDF 1.2mo

Mes questions:
Quel type de parafoudre dois-je mettre ?
Quel protection doit-il avoir en amont (si besoin) ?
Y a t-il une manière spécifique pour le brancher ? (Emplacement sur le tableau ? section des câbles ? Autres ?)

Merci pour vos précieux conseils.
Cordialement
Patrice
pericles
Expert
Expert
Messages : 1269
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Quel parafoudre sur mon tableau électrique ?

Message par pericles »

Bonjour,
Voir le mémo ci après pour un principe de parafoudre monobloc protégé, dans un logement alimenté en aérien dans les zones géographiques classées AQ2

http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... tition.pdf
cordialement
Avatar du membre
Patrick21
Assidu
Assidu
Messages : 158
Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
Localisation : Longvic (21)
Contact :

Re: Quel parafoudre sur mon tableau électrique ?

Message par Patrick21 »

bonsoir,
normalement pour le type de parafoudre, il faut faire une étude selon le guide UTE C 15-443;
En général, je fais installer :
- des parafoudres de type 2;
- un disjoncteur de déconnexion lorsque ce n'est pas un parafoudre monobloc;
- une section de conducteurs identique à celle installée en amont du disjoncteur de branchement;
- une longueur < 50 cm pour le PE entre le parafoudre et la barrette collectrice du tableau.

j'attire votre attention qu'une installation intérieure de protection foudre (IIPF) est une démarche globale. Aussi:
- la résistance de terre doit être la plus faible possible;
- un parafoudre par réseau courant faible(téléphone, TV si antenne ext, alarme, etc) est plus que recommandé;
- une mise à la terre de toutes les masses métalliques;
- une mise à la terre aux 2 extrémités de tous les blindages des câbles (excepté la téléphonie car impossible coté prise RJ).

bonne chance,

cdl,
Thunderdarkdevil
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : sam. 7 nov. 2009 18:05
Contact :

Re: Quel parafoudre sur mon tableau électrique ?

Message par Thunderdarkdevil »

Merci à vous pour vos réponses!

J'ai modifié mon tableau en conséquence, je pense que mon tableau électrique est enfin fini! (pitié, dites moi que tout va bien!!)

Tableau électrique à jour (fichier pdf 1.2mo)

Merci encore :-D
Cordialement
Patrice
pericles
Expert
Expert
Messages : 1269
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Quel parafoudre sur mon tableau électrique ?

Message par pericles »

Bonjour,
Je pensais que le tableau de distribution était un 4 rangées donc on pouvait espérer ne pas dépasser les 50cm, mais vue la hauteur du tableau ( pourriez vous indiquer le type de tableau utilisé)
je vous propose une solution à réaliser avec des conducteurs (HO7VU ou HO7VR)
voir le document modifié http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... odifie.pdf

cordialement
Thunderdarkdevil
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : sam. 7 nov. 2009 18:05
Contact :

Re: Quel parafoudre sur mon tableau électrique ?

Message par Thunderdarkdevil »

Bonjour,

Je compte mettre 2 tableaux de 4 rangées l'un au dessus de l'autre.
Votre liens ne fonctionne pas. (FATAL ERROR: Connection to database server failed.Too many connections)
J'ai descendu le parafoudre en bas du second tableau, je devrais être ainsi le plus prêt du 1er bornier.

Merci
Patrice
pericles
Expert
Expert
Messages : 1269
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Quel parafoudre sur mon tableau électrique ?

Message par pericles »

bonsoir,
il faut impérativement respecter les 50cm entre la source d’alimentation et la terre
voir lien http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... odifie.pdf

cordialement
Thunderdarkdevil
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : sam. 7 nov. 2009 18:05
Contact :

Re: Quel parafoudre sur mon tableau électrique ?

Message par Thunderdarkdevil »

Bonjour,
J'avais pas compris qu'il fallait inclure la longueur X dans les moins de 50 cm. (c'est chose faite)
Je suis donc obligé de remonter le parafoudre sur la 1ère rangée, et en suivant le plan, je comprends que mon arrivée de terre sera en haut puis ira servir les borniers en bas de chaque tableau.
Concernant la section du câble de terre, en mettant du 16mm², l'installation est donc bien conforme ?
Merci pour tous ces détails!
Cordialement
Patrice
pericles
Expert
Expert
Messages : 1269
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Quel parafoudre sur mon tableau électrique ?

Message par pericles »

Bonjour,
Pour une section (phase-neutre) inférieure ou égale à 16mm² la section du conducteur principal de protection sera égale à la section phase-neutre
S phase neutre ==> S conducteur de protection
6mm² =========> 6mm²
10mm² =========> 10 mm²
16mm² =========> 16mm²
Pour une section (phase-neutre) égale à 25 ou 35mm² la section du conducteur principal de protection sera égale à 16mm²
S phase neutre ==> S conducteur de protection
25mm² =========> 16mm²
35mm² =========> 16mm²
Pour une section (phase neutre) supérieure 35mm² la section du conducteur principal de protection sera égale à la moitié de la section phase-neutre (limité à 25mm² en schéma TT )
S phase neutre ==> S conducteur de protection
50mm² =========> 25mm²
75mm² =========> 25mm²
90mm² =========> 25mm²
120mm² ========> 25mm²
Voir le tableau folio 6 du document ci-dessous
mise à la terre pour la sécurité électrique
http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... SELATE.pdf

salutations

ps: j'ai fait une erreur dans la désignation du bornier de terre (sur le document surcharger folio 3) lire référence 050 52 au lieu de 050 53 (le coffret faisant 250mm de large, on ne peut implanter un bornier de 278mm !!!!
Thunderdarkdevil
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : sam. 7 nov. 2009 18:05
Contact :

Re: Quel parafoudre sur mon tableau électrique ?

Message par Thunderdarkdevil »

J'avais bien vu votre tableau qui reprends les informations que vous citez.
Je vais donc mettre du 16mm².
Cordialement
Patrice
Répondre

Retourner vers « Protections particulières »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité