Tableau électrique, vos avis ?

Question pour le câblage, le montage…
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3546
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau électrique, vos avis ?

Message par Carminas »

Bonjour

Pour le congel, soit vous mettez un disjoncteur différentiel, soit un interrupteur différentiel suivi d'un disjoncteur divisionnaire.
Dans ce 2ème cas, si vous voulez que votre alarme fonctionne dans tous les cas de figure, il faut également ajouter un contact auxiliaire a côté du disjoncteur divisionnaire et le brancher en parallèle de l'autre.

Aucune interdiction de mettre des permutateurs dans la norme.

Vous pouvez mettre plusieurs télérupteur sur un même circuit du moment que vous ne dépassez pas 8 point lumineux.

Pour le parafoudre, c'est moins mon domaine (ce n'est pas obligatoire chez moi).
Il faut un type 2 pour tableau général.
En domestique LEGRAND il a y la réf 3951 qui inclu la proctection contre les surintensités :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=003951
A noter qu'il ne faut pas de protection différentielle en amont du parafoudre
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 00_149.pdf
Je vous conseille d'ouvrir un post sur ce sujet, si vous voulez avoir des avis plus avisés de spécialistes.

@+

@+
Carminas
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3546
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau électrique, vos avis ?

Message par Carminas »

Je viens de jetter un coup d'oeil à votre dernière répartition cela ne semble pas mal.

Quelques remarques encore :
- visiblement le dernier ID est dédié à l'extéieur. Pourquoi ne pas mettre dessus, l'interphone, les circuits prises et éclairages dédiés à l'extérieur (s'il y en a mais j'imagine que oui)
- le retour signal/EDF A2 du contacteur peut se faire en 1,5²
- les peignes verticaux c'est pour 4 rangées maxi. Ceux-ci s'allimentent en 16². Les peignes verticaux c'est 63A maxi. Attention à la répartition verticale si jamais votre DB était un 60/90A.

@+
Carminas
Thunderdarkdevil
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : sam. 7 nov. 2009 18:05
Contact :

Re: Tableau électrique, vos avis ?

Message par Thunderdarkdevil »

Bonjour
Merci encore pour vos réponses éclairés ;).

J'ai mis ce modèle de disjoncteur différentiel pour le congel http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=008601#
Donc je suis bon par rapport à ce que vous dites.

Je vais rajouter un télérupteur pour remplacer un permutateur car j'avais besoin de 3 points d'allumages.

Pour le parafoudre, je viens de regarder, je vais ouvrir un sujet comme vous me le suggérez.

Pour l'ID extérieur, je vais y rajouter, surtout que j'ai de la place (ouf!)
Le signal edf, c'est une erreur sur le pdf, je pensais y mettre en 1.5 mm².
Pour les peignes verticaux, je pensais mettre 2 peignes (un 4 rangées et un 3 rangées) avec une alimentation à l'arrivée du tableau (et non repiqué sur la dernière rangée)

Bon bah j'ai encore du travail!
Merci
Patrice
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3546
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau électrique, vos avis ?

Message par Carminas »

Le 08601 c'est ce que j'ai mis chez moi.

@+
Carminas
Thunderdarkdevil
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : sam. 7 nov. 2009 18:05
Contact :

Re: Tableau électrique, vos avis ?

Message par Thunderdarkdevil »

Ok merci!
Thunderdarkdevil
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : sam. 7 nov. 2009 18:05
Contact :

Re: Tableau électrique, vos avis ?

Message par Thunderdarkdevil »

Pour le suivi :-D suite au réponse du poste sur les parafoudres.
Merci à vous pour vos réponses!

J'ai modifié mon tableau en conséquence, je pense que mon tableau électrique est enfin fini! (pitié, dites moi que tout va bien!!)

Tableau électrique à jour v4 (fichier pdf 1.2mo)

Merci encore :-D
Cordialement
Patrice
Merci!
Patrice
Thunderdarkdevil
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : sam. 7 nov. 2009 18:05
Contact :

Re: Tableau électrique, vos avis ?

Message par Thunderdarkdevil »

Bonjour,

Notre projet avance et forcément, nous avons des imprévus et des priorités.
Suite à quelques changements, je me permets donc de vous redemander votre avis sur ses dernières modifications.

http://www.neufgiga.com/n/50-17/share/L ... 3944b5cb5/ fichier pdf 7 mo.

J'ai enlevé les disjoncteurs PAC (car trop chère pour le moment)
J'ai ajouté un disjoncteur pour la ventilation d'air chaud (cheminée)
J'ai ajouté des disjoncteurs pour les lignes de chauffage au sol. (chambre, bureau, salon... etc...)

Merci pour vos réponses.

Mon projet pourra être suivi ici > http://www.forumconstruire.com/recits/recit-5024.php
A++
Avatar du membre
luke42410
Assidu
Assidu
Messages : 143
Enregistré le : sam. 19 juil. 2008 23:47
Contact :

Re: Tableau électrique, vos avis ?

Message par luke42410 »

Tu va prendre quel abonnement chez EDF pour cette installation ?

Tu la fait avec quel logiciel ton schéma ?
Thunderdarkdevil
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : sam. 7 nov. 2009 18:05
Contact :

Re: Tableau électrique, vos avis ?

Message par Thunderdarkdevil »

Salut luke!

J'espère passer sur un 9kVA.
Le tableau est prévu pour 270m², la moitié étant en sous sol, il sera rarement utilisé en même temps que le haut.
Et mon chauffage principale sera un insert bois avec distribution d'air chaud.

Le programme utilisé est Xrelais de Micrelec.

A++

PS: plus d'info sur mon projet: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-5368.php
Avatar du membre
luke42410
Assidu
Assidu
Messages : 143
Enregistré le : sam. 19 juil. 2008 23:47
Contact :

Re: Tableau électrique, vos avis ?

Message par luke42410 »

Après si tu passe en 12KVA il faudra que tu remplace le câble 10mm² par un 16mm²
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités