Re: Besoins de vos avis sur ce devis

Message par RFco »

un 4 rangées coute 88.60 H.T.

un artisan n'acceptera pas de ne pas fournir le matériel (il a sa marge dessus)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
TheDark
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : ven. 6 nov. 2009 12:49
Contact :

Re: Besoins de vos avis sur ce devis

Message par TheDark »

1/ si la puissance totale du chauffage électrique dépasse les 8kVA (chauffe-eau compris) il faut mettre un ID de 63 A au lieu d'un 40 A.

Eau chaude sanitaire et chauffage au Gaz, ce qui répond à ma question :-D
Je dois avoir un porte serviette electrique... est ce qu'il dépasserait les 8kVA ?

2/ si le type A est amené à protéger 1 ou 2 circuits spécialisés en plus des plaques de cuisson (ou cuisinière) et du lave linge , il faut mettre un ID 63 A au lieu du 40 A.
Est-ce qu'un lave vaisselle ou un frigo est considéré peut être considérer comme des circuits spécialisés ?

Quel incidence peut avoir le fait d'être en 63A au lieu de 40A au niveau des inter diff. ?

Quels est le taux horraires moyen d'un electricien ?

Merci.