branchement contacteur chauffe-eau jour/nuit
branchement contacteur chauffe-eau jour/nuit
je dois monter un contacteur pour mon chauffe-eau depuis qu'aujourd'hui j'ai un compteur jour/nuit. d'après le schéma il y a arrivées de courant edf et il y a 2 fils conducteurs qui retourne à edf; j'ai les arrivées mais je n'ai pas de fils conducteur allant au compteur comme indique le shéma. Est-ce gênant pour le déclanchement automatique jour/nuit afin que l'appareil fonctionne en heures creuses (10H30 0 6H30)?
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: branchement contacteur chauffe-eau jour/nuit
Bonjour
Vous parlez d'un schéma mais de quel schéma
Pour le contact du contact, vous devez proteger la commande par un disjoncteur 2A, ensuite vous alimenter le fils qui vas sur le contact de votre fournisseur, le retour vous le branchez sur A1 de votre contacteur et A2 sera connécté au neutre du disjoncteur tout simplement
Vous parlez d'un schéma mais de quel schéma
Pour le contact du contact, vous devez proteger la commande par un disjoncteur 2A, ensuite vous alimenter le fils qui vas sur le contact de votre fournisseur, le retour vous le branchez sur A1 de votre contacteur et A2 sera connécté au neutre du disjoncteur tout simplement
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
