câble 6x300

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
electrovolt
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : jeu. 29 mai 2008 15:06
Contact :

câble 6x300

Message par electrovolt »

Bonjour,

J'ai une alim en 6x300mm². Est-ce que je peux alimenter avec 6 câbles de 1x300² ou si je dois alimenter en 6 câbles de 3 fois 1x300mm².

Merci beaucoup.
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: câble 6x300

Message par pinss67 »

bonjour,

Pouvez vous s'il vous plait développer votre question, j'ai du mal à comprendre l'objet de cette dernière [thinking]
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: câble 6x300

Message par Blade3655 »

6x300 sera probablement du 2x1x300mm² par phase soit 3x(2x1x300) pour du triphasé, il manque eventuellement le neutre =)
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Avatar du membre
Im2fast4U
De passage
De passage
Messages : 55
Enregistré le : mar. 20 mai 2008 23:38
Localisation : Haute Normandie
Contact :

Re: câble 6x300

Message par Im2fast4U »

Bonsoir,

pour information, la NFC 15100 indique qu'il ne faut pas dépasser quatre câbles par phase en parallèle, au delà, la gaine préfabriquée est obligatoire (dans le genre absurde, un collègue est déjà tombé sur du 10x1x185² par phase... :shock: )
Je suis contre la guerre, contre la maladie, contre les méchants, pour les gentils, et des fois je suis d'accord avec ma femme
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: câble 6x300

Message par RFco »

Salutatous,



Des sections que je ne verrais jamais en domestique...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités