branchement salle de bains

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
miclys
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : ven. 30 oct. 2009 23:56
Contact :

branchement salle de bains

Message par miclys »

Bonsoir, est ce que sur mon circuit d'éclairage qui arrive dans ma salle de bains en 1,5², je peux relier l'éclairage et prise rasoir qui se trouvent au dessus du lavabo ? Merci de vos réponses
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: branchement salle de bains

Message par forward11 »

Oui, à condition que le circuit soit dédié et protégé en tête par un disjoncteur approprié, vous pouvez le connecter à une réglette combinée. Celle-ci doit être conforme en terme de classe à la zone où elle est implantée. (zone 3 probablement).
(...)sur mon circuit d'éclairage qui arrive dans ma salle de bains en 1,5²(...)
Si ce que vous appelez un circuit d'éclairage dessert d'autres points lumineux dans d'autres pièces, j'ai bien peur, par contre, que l'opération que vous décrivez ne soit impossible.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: branchement salle de bains

Message par RFco »

salutatous,


ce circuit n'a pas besoin d'être dédié, seulement protégé en 30mA



sinon, oui, possible comme dit si reglette avec prise incorporée


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
miclys
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : ven. 30 oct. 2009 23:56
Contact :

Re: branchement salle de bains

Message par miclys »

saisfait de vos réponses, merci beaucoup
Avatar du membre
maxou
Assidu
Assidu
Messages : 135
Enregistré le : sam. 14 mars 2009 00:42
Contact :

Re: branchement salle de bains

Message par maxou »

Protection 30mA + prise 2P + T en zone 3

Prise alimenté par transformateur de séparation (20 à 50VA) en zone 2

Luminaire classe I et IPX1 + protection 30mA en zone 3

Luminaire classe II et IPX3 pour zone 2

;-)
Avatar du membre
miclys
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : ven. 30 oct. 2009 23:56
Contact :

Re: branchement salle de bains

Message par miclys »

Bonjour et merci pour vos réponses, plus de pécisions de ma part à ce sujet :
ce circuit éclairage dédié est protégé au tableau par un 30mA, arrivé en 1,5² en salle de bain, il alimente un transfo 12v TBT pour un spot et alimente aussi le bandeau d'éclairage vendu avec la glace au dessus du lavabo ; sur ce bandeau l'interrupteur de cet éclairage, à travers son propre transfo 12v, se trouve en zone2 mais la prise se trouve , sans trnsfo en zone3 ( donc bandeau à cheval en zone2 et 3 ). Donc je peux raccorder éclairage 1,5² et prise 2,5² à la sortie de boite en 1,5² ?
Encore merci et bonne continuation
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: branchement salle de bains

Message par RFco »

bonjour



si la prise fait partie d'origine du bandeau, oui


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
miclys
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : ven. 30 oct. 2009 23:56
Contact :

Re: branchement salle de bains

Message par miclys »

parfait RFco merci
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités