spot a lampe fluo grille

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
snakeninja
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : dim. 25 oct. 2009 12:19
Contact :

spot a lampe fluo grille

Message par snakeninja »

Re bonjour
voila instaler un faux plafond dans ma chambre , j'ai penser a mettre des spots fonctionnant a lampe fluorescente (vous saver les truc economique )

alor 2 files qui sorte de mon spot un bleu et un blanc , bon les lampe normale ne sont pas polariser mais par precaution j'ai bien brancher le fils bleu a neutre

Alors ensuite j'apuie sur l'interupteur , et paff sa grille et sa fait sauter le disjoncteur alor je debranche le spot je remet la lampe normale et sa foctionne
Alor je rebranche un autre spot et paff sa grill !!! alor je remet la lampe normale et sa fonctionne
je precise que les spot et fluo sont bien en 230
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: spot a lampe fluo grille

Message par RFco »

salut,


et les fils ne sont pas trop enfoncés dans la douille????


est ce bien la même douille qui sert pour les deux types d'ampoule?????


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
snakeninja
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : dim. 25 oct. 2009 12:19
Contact :

Re: spot a lampe fluo grille

Message par snakeninja »

Voila une video sa sera plus explicite qu'une image
http://img9.yfrog.com/i/y89.mp4/

et une image qui ressemble au fluo
http://www.hellopro.fr/images/produit/p ... 193187.jpg
est ce bien la même douille qui sert pour les deux types d'ampoule?????
non c'est un spot
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: spot a lampe fluo grille

Message par RFco »

il y a donc un soucis,

ce sont des ampoules qui fonctionnent avec des ballast et non directement sur le 220V


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: spot a lampe fluo grille

Message par lignedirecteband »

bonjour à tous,

comme le dit Rco c'est une lampe à ballast
est ce du matériel Neuf ou de la récup ?

cela fait sauter un différentiel ?
le ballast est surement en défaut.
Avatar du membre
snakeninja
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : dim. 25 oct. 2009 12:19
Contact :

Re: spot a lampe fluo grille

Message par snakeninja »

ha ok c'est comme un mini neon enfet ,
sa metonne que le ballast n'est pas incorporais a linterieure du spot ,
il faut aussi un starter ?
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: spot a lampe fluo grille

Message par lignedirecteband »

re

tu peux démonter le spot, il y a normalement un ballast ( rectangle en fer avec 2 fils raccordés dessus ) un starter cela m'étonnerai
Avatar du membre
Kirchhoff
Assidu
Assidu
Messages : 203
Enregistré le : lun. 13 juil. 2009 19:59

Re: spot a lampe fluo grille

Message par Kirchhoff »

Bonsoir à tous,

Je me pose la question suivante: Est ce que le primaire et le secondaire n'aurait pas été inversé lors de la mise sous tension?
Celà peut être une piste!

Bonne soirée.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: spot a lampe fluo grille

Message par RFco »

non, pas de starter

Pas de souvenir précis du câblage, mais bon, rien de bien exceptionnel...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: spot a lampe fluo grille

Message par lignedirecteband »

re,

ballast et lampe tout simplement en série.

un ptit coup de controleur d'isolement s'impose...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités