spot a lampe fluo grille
- snakeninja
- Nouveau

- Messages : 8
- Enregistré le : dim. 25 oct. 2009 12:19
- Contact :
spot a lampe fluo grille
Re bonjour
voila instaler un faux plafond dans ma chambre , j'ai penser a mettre des spots fonctionnant a lampe fluorescente (vous saver les truc economique )
alor 2 files qui sorte de mon spot un bleu et un blanc , bon les lampe normale ne sont pas polariser mais par precaution j'ai bien brancher le fils bleu a neutre
Alors ensuite j'apuie sur l'interupteur , et paff sa grille et sa fait sauter le disjoncteur alor je debranche le spot je remet la lampe normale et sa foctionne
Alor je rebranche un autre spot et paff sa grill !!! alor je remet la lampe normale et sa fonctionne
je precise que les spot et fluo sont bien en 230
voila instaler un faux plafond dans ma chambre , j'ai penser a mettre des spots fonctionnant a lampe fluorescente (vous saver les truc economique )
alor 2 files qui sorte de mon spot un bleu et un blanc , bon les lampe normale ne sont pas polariser mais par precaution j'ai bien brancher le fils bleu a neutre
Alors ensuite j'apuie sur l'interupteur , et paff sa grille et sa fait sauter le disjoncteur alor je debranche le spot je remet la lampe normale et sa foctionne
Alor je rebranche un autre spot et paff sa grill !!! alor je remet la lampe normale et sa fonctionne
je precise que les spot et fluo sont bien en 230
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7317
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: spot a lampe fluo grille
salut,
et les fils ne sont pas trop enfoncés dans la douille????
est ce bien la même douille qui sert pour les deux types d'ampoule?????
@+
et les fils ne sont pas trop enfoncés dans la douille????
est ce bien la même douille qui sert pour les deux types d'ampoule?????
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- snakeninja
- Nouveau

- Messages : 8
- Enregistré le : dim. 25 oct. 2009 12:19
- Contact :
Re: spot a lampe fluo grille
Voila une video sa sera plus explicite qu'une image
http://img9.yfrog.com/i/y89.mp4/
et une image qui ressemble au fluo
http://www.hellopro.fr/images/produit/p ... 193187.jpg
http://img9.yfrog.com/i/y89.mp4/
et une image qui ressemble au fluo
http://www.hellopro.fr/images/produit/p ... 193187.jpg
non c'est un spotest ce bien la même douille qui sert pour les deux types d'ampoule?????
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7317
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: spot a lampe fluo grille
il y a donc un soucis,
ce sont des ampoules qui fonctionnent avec des ballast et non directement sur le 220V
@+
ce sont des ampoules qui fonctionnent avec des ballast et non directement sur le 220V
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: spot a lampe fluo grille
bonjour à tous,
comme le dit Rco c'est une lampe à ballast
est ce du matériel Neuf ou de la récup ?
cela fait sauter un différentiel ?
le ballast est surement en défaut.
comme le dit Rco c'est une lampe à ballast
est ce du matériel Neuf ou de la récup ?
cela fait sauter un différentiel ?
le ballast est surement en défaut.
- snakeninja
- Nouveau

- Messages : 8
- Enregistré le : dim. 25 oct. 2009 12:19
- Contact :
Re: spot a lampe fluo grille
ha ok c'est comme un mini neon enfet ,
sa metonne que le ballast n'est pas incorporais a linterieure du spot ,
il faut aussi un starter ?
sa metonne que le ballast n'est pas incorporais a linterieure du spot ,
il faut aussi un starter ?
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: spot a lampe fluo grille
re
tu peux démonter le spot, il y a normalement un ballast ( rectangle en fer avec 2 fils raccordés dessus ) un starter cela m'étonnerai
tu peux démonter le spot, il y a normalement un ballast ( rectangle en fer avec 2 fils raccordés dessus ) un starter cela m'étonnerai
Re: spot a lampe fluo grille
Bonsoir à tous,
Je me pose la question suivante: Est ce que le primaire et le secondaire n'aurait pas été inversé lors de la mise sous tension?
Celà peut être une piste!
Bonne soirée.
Je me pose la question suivante: Est ce que le primaire et le secondaire n'aurait pas été inversé lors de la mise sous tension?
Celà peut être une piste!
Bonne soirée.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7317
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: spot a lampe fluo grille
non, pas de starter
Pas de souvenir précis du câblage, mais bon, rien de bien exceptionnel...
@+
Pas de souvenir précis du câblage, mais bon, rien de bien exceptionnel...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: spot a lampe fluo grille
re,
ballast et lampe tout simplement en série.
un ptit coup de controleur d'isolement s'impose...
ballast et lampe tout simplement en série.
un ptit coup de controleur d'isolement s'impose...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités