chauffage electrique qu'elle section de cable

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
jp69
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 3 oct. 2009 16:16
Contact :

chauffage electrique qu'elle section de cable

Message par jp69 »

bonjour à tous,

pour installer des chauffages electriques, je cherche à savoir la section des cables pour

2000w sur une longueur de 20 mètres
1500w sur une longueur de 35 mètres

merci à tous pour votre aide

jp
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: chauffage electrique qu'elle section de cable

Message par lignedirecteband »

bonjour JP69,

vous pouvez passer vos lignes en 1,5mm² et les protéger sous un disjoncteur 10A chacune.
mais si plus tard vous vouliez faire une extension de chauffage à partir de ces radiateurs, vous pouvez les passer en 2,5 et les protéger par uns dis. 20A
n'oubliez pas de passer un fil pilote ,cela peut servir...
A+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité