Tableau électrique - schéma unifilaire

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
MOMOE
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 18 mars 2009 21:18
Contact :

Tableau électrique - schéma unifilaire

Message par MOMOE »

Bonjour,

Je souhaiterais connaître votre avis, avoir vos critiques sur ce schéma unifilaire en vue de réaliser mon tableau électrique (déjà cablé à 50%).

Puissance envisagée EDF 9kW - 45A
Aérothermie : puissance absorbée : 2400W
Chauffage d'appoint : 2500 W
Résistance BEC : 2500W
le reste est classique

3 ID 40A type AC (3 premières rangées), 1 ID 40A, type A (4ème rangée)

http://www.hiboox.fr/go/images-100/diap ... 1.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/d ... 6.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/d ... f.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/d ... 5.jpg.html

Questions complémentaires :

- Distance disjoncteur EDF/ Tableau électrique 65m => section cable 2x35mm2 ?
- Les 2 PC GTL peuvent se mettre dans le tableau de COM ?
- Peux t'on mettre tous les volets roulants sous un même DD ? ou alors jusqu'à quelle puissance ?
- Si 2 bloc VMC => 2 DD ou 1 DD suffit ?
- La norme NFC 15-100 autorise t'elle de réaliser des connexions à l'intérieur des goulottes ou tableau (connecteurs sans fil) ?

Par avance, merci pour vos avis éclairés.

MOMOE
Avatar du membre
MOMOE
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 18 mars 2009 21:18
Contact :

Re: Tableau électrique - schéma unifilaire

Message par MOMOE »

Personne pour émettre un avis !...j'attends vos critiques...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau électrique - schéma unifilaire

Message par Carminas »

Bonjour

Pas le temps ce matin de regarder les schémas en détail, je verrai cela ce soir.
Mais avec un coup d'oeil rapide on voit que la rangée 4 est beaucoup trop chargée et devrait comporter un type A.
Passez en 63A ou répartissez différement.

Pour les questions :

- Distance disjoncteur EDF/ Tableau électrique 65m => section cable 2x35mm2 ?
2x35² avec un DB 15/45A
2x50² avec un DB 30/60A (privilégiez cette hypothèse si vous avez besoin aujourd'hui de 9kVA, pour être en capacité de passer un jour à 12kVA si nécessaire)

- Les 2 PC GTL peuvent se mettre dans le tableau de COM ?
Oui mais avec une séparation courant fort/courant faible (certains tableaux de com la prévoient)

- Peux t'on mettre tous les volets roulants sous un même DD ? ou alors jusqu'à quelle puissance ?
On peut dans la limite du calibre du disjoncteur. Mais ce n'est pas très pertinet. Il vous mieux répartir sur 2 circuits sur 2 ID différents, ainsi en cas de panne d'un circuit on peut au moins ouvrir la moitié des volets de l'habitation.

- Si 2 bloc VMC => 2 DD ou 1 DD suffit ?
2 disjoncteur 2A. Il faut pouvoir les couper indépendament.

- La norme NFC 15-100 autorise t'elle de réaliser des connexions à l'intérieur des goulottes ou tableau (connecteurs sans fil) ?
Oui bien , pour peu qu'il ait assez de place.

@+
Carminas
Avatar du membre
MOMOE
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 18 mars 2009 21:18
Contact :

Re: Tableau électrique - schéma unifilaire

Message par MOMOE »

Merci pour ce premier niveau d'analyse.

- La 4ème rangée comporte bien un ID 40A type A. Pour cette rangée, effectivement assez chargée, je pensais passer certains circuits vers la rangée 3. Mais que privilégeriez vous ?
Merci pour vos suggestions. A ce soir donc.

MOMOE
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau électrique - schéma unifilaire

Message par Carminas »

Essayez celà par exemple :

40A typeAC
Four
LV
PC
PC
PC
PC
PL
PL
VR

40A typeAC
SL
Frigo
Hotte
PC
PC
PC
PC
PC
PL
PL
VMC
VR

40A typeAC (ou 63A suivant puissance cumulée des appareils)
ECS
Aéro EXT
Aéro INT
Convecteur
Sèche serviette 1
Sèche serviette 2
Pompe relevage

40A typeA
Plaques
LL
PL
PC GTL

@+
Carminas
Avatar du membre
MOMOE
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 18 mars 2009 21:18
Contact :

Re: Tableau électrique - schéma unifilaire

Message par MOMOE »

Bonjour Carminas,

Tout d'abord merci pour cette proposition.
Une question concernant la 3ème rangée. Le fait de disposer d'un ID 63A type AC à la place du 40A type AC ne nécessite t'il pas de placer en amont un DB 30/60A ? et à partir de quelle puissance suggeriez vous de modifier cet ID ?

Merci

@+MOMOE
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau électrique - schéma unifilaire

Message par Carminas »

Il ne faut pas que cela dépasse 9kW, 8kW serait même plus raisonnable.

Même si le DB n'est pas un 30/60A, cela n'interdit pas de mettre un ID 63A.

Ma proposition n'est qu'une suggestion, il en a d'autres possible, par exemple de mettre 5 ID 40A et de répartir différement.

@+
Carminas
pericles
Expert
Expert
Messages : 1268
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Tableau électrique - schéma unifilaire

Message par pericles »

Bonjour à Carminas et MOMOE ,
Voir si le schéma type 4 rangées avec 5 ID peut vous donner une idée de la répartition des circuits de l’installation. J’ai essayé de reprendre le repérage indiqué par MOMOE.
Le lien
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... angees.pdf
cordialement
Avatar du membre
MOMOE
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 18 mars 2009 21:18
Contact :

Re: Tableau électrique - schéma unifilaire

Message par MOMOE »

Pericles et Carminas,

Je vais analyser vos propositions à tête reposée. Pour la seconde, je crains que l'ajout d'un ID supplémentaire ne permette plus de respecter l'exigence de réservation de 20% dans le tableau.

@+ tard, encore merci de l'intérêt que vous portez à mes questions et de votre aide.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau électrique - schéma unifilaire

Message par Carminas »

Si le tableau n'est pas acheté, il existe des tableaux 4x18 modules

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités