Gradation sur lampe à vapeur de mercure ?
Gradation sur lampe à vapeur de mercure ?
Bonjour, tout est dans le titre.
Je cherche à faire de la variation d'intensité lumineuse avec des lampes à vapeur de mercure de chez Philips (HPL-N 400W) mais je ne trouve pas de solution, ou trop peu qui ne sont pas adaptées à mes besoins :/
En effet, d'apres ce que j'ai compris, la variation d'eclairage est realisable avec des ballasts electroniques mais philips n'en propose pas pour ce produit, et je n'en trouve pas non plus sur la toile.
Donc voici mes questions :
Est-il possible de faire de la gradation avec des ballasts férromagnétiques pour ce type de lampe? Si non,
Est-il possible d'installer des ballasts électroniques sur des lampes à vapeur de mercure ?
Ou dois-je simplement remplacer ce type de lampe au profit d'un autre ?
Voila, merci d'avance !
Je cherche à faire de la variation d'intensité lumineuse avec des lampes à vapeur de mercure de chez Philips (HPL-N 400W) mais je ne trouve pas de solution, ou trop peu qui ne sont pas adaptées à mes besoins :/
En effet, d'apres ce que j'ai compris, la variation d'eclairage est realisable avec des ballasts electroniques mais philips n'en propose pas pour ce produit, et je n'en trouve pas non plus sur la toile.
Donc voici mes questions :
Est-il possible de faire de la gradation avec des ballasts férromagnétiques pour ce type de lampe? Si non,
Est-il possible d'installer des ballasts électroniques sur des lampes à vapeur de mercure ?
Ou dois-je simplement remplacer ce type de lampe au profit d'un autre ?
Voila, merci d'avance !
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Gradation sur lampe à vapeur de mercure ?
Bonjour;
Malheureusement, je ne crains que la variation sur ce type de luminaires n'est pas possible
Malheureusement, je ne crains que la variation sur ce type de luminaires n'est pas possible
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: Gradation sur lampe à vapeur de mercure ?
Bonjour, merci pour la réponse, je vais donc devoir me tourner vers des rails lumineux ou des réglettes pour gerer ca.
Merci encore pour ton aide :)
Merci encore pour ton aide :)
Re: Gradation sur lampe à vapeur de mercure ?
Bonjour, j'ai une autre question :)
Voila, philips vend des lampes à vapeur de sodium haute pression qui peuvent remplacer directement les lampes au mercure sans à modifier l'installation environnante (ballast, condensateur...).
Est-ce que le ballast va moins consommer avec la nouvelle lampe à vapeur de sodium ou va-t-il consommer la meme puissance qu'avec l'ancienne au mercure ?
ancienne lampe au mercure : 400 W
nouvelle lampe vapeur de sodium : 350W
Merci ++
Voila, philips vend des lampes à vapeur de sodium haute pression qui peuvent remplacer directement les lampes au mercure sans à modifier l'installation environnante (ballast, condensateur...).
Est-ce que le ballast va moins consommer avec la nouvelle lampe à vapeur de sodium ou va-t-il consommer la meme puissance qu'avec l'ancienne au mercure ?
ancienne lampe au mercure : 400 W
nouvelle lampe vapeur de sodium : 350W
Merci ++
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Gradation sur lampe à vapeur de mercure ?
Bonjour
Le ballast est prévu pour une puissance d'utilisation max, si vous mettez des "ampoules" moins puissantes, forcément la consommation sera moins conséquente
Par contre je tiens à vous signaler que le prix d'une ampoule a sodium haute pression fait mal au porte feuille , de plus attention à son utilisation
Le ballast est prévu pour une puissance d'utilisation max, si vous mettez des "ampoules" moins puissantes, forcément la consommation sera moins conséquente
Par contre je tiens à vous signaler que le prix d'une ampoule a sodium haute pression fait mal au porte feuille , de plus attention à son utilisation
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: Gradation sur lampe à vapeur de mercure ?
Bonjour,
Encore merci ++
En effet, c'est pas donné, merci du conseil :)Par contre je tiens à vous signaler que le prix d'une ampoule a sodium haute pression fait mal au porte feuille
Donc, si je comprend bien, le ballast consomme la meme puissance que la lampe, non ?Le ballast est prévu pour une puissance d'utilisation max, si vous mettez des "ampoules" moins puissantes, forcément la consommation sera moins conséquente
Encore merci ++
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Gradation sur lampe à vapeur de mercure ?
bonjour,
Un rappel toutes fois, à puissance de lampe équivalente sachez qu'un ballast conventionnel (inductif ou électromagnétique) non compensé, induit un facteur de puissance relativement bas ( voisin de 0,5) donc pénalisant par le réactif.
En contre partie le ballast électronique induit un voisin de 1 et peut être associé à un gradateur pour les lampes au sodium haute pression.
Un rappel toutes fois, à puissance de lampe équivalente sachez qu'un ballast conventionnel (inductif ou électromagnétique) non compensé, induit un facteur de puissance relativement bas ( voisin de 0,5) donc pénalisant par le réactif.
En contre partie le ballast électronique induit un voisin de 1 et peut être associé à un gradateur pour les lampes au sodium haute pression.
Cordialement
GAS
GAS
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Gradation sur lampe à vapeur de mercure ?
Bonjour,
Conseil et explication très utile économiquement et écologiquement
C'est excellent de le rappeler
Conseil et explication très utile économiquement et écologiquement
C'est excellent de le rappeler
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: Gradation sur lampe à vapeur de mercure ?
Bonjour,
Je pense avoir dis une betise ici :/
Vous confirmez ?
C'est ce commentaire d'une personne d'un autre forum qui m'a éclairé :D
Je ne sais pas si je suis clair. Demandez moi plus d'infos si vous le souhaiter.
Encore désolé pour le dérangement. Merci :)
Je pense avoir dis une betise ici :/
En realité un ballast consomme 'seulement' quelques Watts. Cette consommation doit etre liée au facteur de puissance d'apres ce que j'ai compris.Donc, si je comprend bien, le ballast consomme la meme puissance que la lampe, non ?
Vous confirmez ?
C'est ce commentaire d'une personne d'un autre forum qui m'a éclairé :D
Au final, je voudrais juste connaitre l'ordre de grandeur de la consommation d'un ballast pour un calcul de puissance consommée annuelle (histoire de ne pas me retrouver avec des chiffres aberrant).Un ballast ne "consomme" pas.
C'est une self qui se LAISSE traverser par l'intensité demandée.
Mais cette INTENSITEE n'est pas DISSIPEE dans la self.
A la limite il y a la chute de tension ohmique aux bornes de la self.
Je ne sais pas si je suis clair. Demandez moi plus d'infos si vous le souhaiter.
Encore désolé pour le dérangement. Merci :)
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Gradation sur lampe à vapeur de mercure ?
bonjour,
Il est certain que la valeur du va pénaliser la consommation de la puissance active puisque P = U x I X .
Dans le cas des tubes fluorescents, le ballast à résistance fixe ou variable est toujours monté en série avec la lampe. Il consomme donc par effet joule une faible partie de l'énergie traversant l'ensemble lampe-ballast.
Dans le cas d'un ballast par inductance, il y aura moins de pertes par effet joule mais apparition d'un facteur de puissance par le déphasage crée. Sachant que le ballast résistif ou inductif va permettre de limiter le courant qui traverse la lampe allumée, et si l'on néglige la résistance du ballast inductif par rapport à celle de la lampe (qui est plus élevée), il est permis de penser que la consommation du système ballast-lampe est sensiblement égale à celle de la lampe, en tenant compte bien entendu de la valeur du .
Il est certain que la valeur du va pénaliser la consommation de la puissance active puisque P = U x I X .
Dans le cas des tubes fluorescents, le ballast à résistance fixe ou variable est toujours monté en série avec la lampe. Il consomme donc par effet joule une faible partie de l'énergie traversant l'ensemble lampe-ballast.
Dans le cas d'un ballast par inductance, il y aura moins de pertes par effet joule mais apparition d'un facteur de puissance par le déphasage crée. Sachant que le ballast résistif ou inductif va permettre de limiter le courant qui traverse la lampe allumée, et si l'on néglige la résistance du ballast inductif par rapport à celle de la lampe (qui est plus élevée), il est permis de penser que la consommation du système ballast-lampe est sensiblement égale à celle de la lampe, en tenant compte bien entendu de la valeur du .
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités