normes habitation collectif

Applications particulières…
Répondre
Avatar du membre
P BRUNO62
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 6 oct. 2009 22:08
Contact :

normes habitation collectif

Message par P BRUNO62 »

Bonjour
Je recherche la norme concernant l'éclairage de sécurité dans les HLM
Le choix des blocs de secours BAEH et BAES ?
Depuis quelle date y a t-il une obligation?
Si les HLM on été construit avant la norme ,y a t-il obligation de mettre aux normes?
Avatar du membre
Patrick21
Assidu
Assidu
Messages : 158
Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
Localisation : Longvic (21)
Contact :

Re: normes habitation collectif

Message par Patrick21 »

bonjour,
je ne fais que recopier un de mes premiers post sur le sujet.

Rappel:
Réponse générale afin de comprendre l'éclairage de sécurité des immeubles d'habitation hors immeubles de grande hauteur (IGH).

Selon l'arrête du 31 janvier 1986 relatif à la sécurité incendie des immeubles d'habitation:
l'éclairage de sécurité a pour fonctions:
- assurer l'éclairage des escaliers,
- permettre la mise en œuvre des mesures de sécurité,
- assurer l'évacuation (si nécessaire).

Cependant aucun éclairage de sécurité n'est imposé dans les habitations de 1ere, 2eme, 3eme famille A.

Pour les immeubles de 3eme famille B:
les escaliers protégés (encloisonnés) doivent comporter un éclairage de sécurité:
- soit par blocs autonomes d'éclairage pour habitation (BAEH)* indépendant de l'éclairage normal,
- soit par une dérivation issue directement du tableau principal des services communs.

Pour les immeubles de 4eme famille:
les escaliers protégés (encloisonnés) doivent comporter un éclairage de sécurité par BAEH.

* Les BAEH possèdent 5 heures d'autonomie contre 1 heure pour les BAES

Nota: Bien que l'arrête du 31 janvier 1986 ne le spécifie explicitement, il est recommandé de signaler les portes d'accès aux escaliers protégés et d'éclairer les circulations permettant d'évacuer le bâtiment.
De plus, l'immeuble doit posséder un registre de sécurité en complément du carnet d'entretien où sont consignées toutes les interventions intéressant la sécurité incendie de l'immeuble. Ce registre peut être demandé par les pompiers, le maire lors de visite.

Pour répondre plus précisément à vos questions:
il n'y a pas de normes pour les HLM, il faut se procurer au préalable le classement de l'immeuble concerné (arrêté cité supra)

Aujourd'hui, il faut installer des BAEH dans les immeubles concernés y compris lors du remplacement de BAES HS. C'est pourquoi dès qu'il y a environ 50 % de BAES remplacés par des BAEH, il est préférable de tout refaire pour assurer une cohérence de l'ensemble.

Il n'y a pas d'effet rétroactif sur les normes. On parle plutôt de mise en sécurité ou de "remise à hauteur".
Par contre si vous refaites partiellement une installation, vous êtes tenu de respecter la réglementation et les normes en vigueur.

cordialement,
Avatar du membre
P BRUNO62
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 6 oct. 2009 22:08
Contact :

Re: normes habitation collectif

Message par P BRUNO62 »

MERCI POUR CES INFO
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: normes habitation collectif

Message par RFco »

Salutatous


Je crois que le profane aurait aimé connaitre la différence entre BAEH et BAES...


Amicalement



RFco...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Patrick21
Assidu
Assidu
Messages : 158
Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
Localisation : Longvic (21)
Contact :

Re: normes habitation collectif

Message par Patrick21 »

bonjour,

la différence majeure entre BAES et BAEH est donnée :
Patrick21 a écrit :* Les BAEH possèdent 5 heures d'autonomie contre 1 heure pour les BAES


cdl,
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: normes habitation collectif

Message par GAS »

Bonjour,
Pour les profanes ;-)
– BAEH : Bloc Autonome d’éclairage d’Habitation destiné à l’éclairage de sécurité des parties communes des bâtiments d’habitation.
– BAES : Bloc Autonome d’éclairage de sécurité destiné aux ERP et/ou ERT, aux structures d’accueil pour personnes âgées et handicapées ainsi qu’aux caves et aux parcs de stationnement couvert de 100 à 6000 m2 annexés aux habitations et logements foyers.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Patrick21
Assidu
Assidu
Messages : 158
Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
Localisation : Longvic (21)
Contact :

Re: normes habitation collectif

Message par Patrick21 »

bonsoir,
les BAEH sont également utilisés dans les établissements recevant du public (ERP) de type J.O.U.R et PE.
les BAES sont également utilisés dans les locaux techniques (chaufferie, électrique) des bâtiments d'habitation.

cdl,
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: normes habitation collectif

Message par GAS »

Re
Les profanes seront ravis de toutes ces précisions :-D
Cordialement
GAS
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: normes habitation collectif

Message par RFco »

Salutatous et Merci

Merci de vous etre occupés de cette petite explication


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Etablissements Recevant du public »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités