Bonjour,
je souhaiterai savoir si la norme actuelle permet de câbler des prises de courant en parallèle en passant d'un boîtier de prise à un autre. Par exemple, je souhaite mettre 5 prises à peu près au même endroit. Je fais donc arriver une gaine depuis le disjoncteur vers une première prise. Je câble mon arrivée cette première prise puis je repars de celle-ci pour alimenter la seconde se situant à côté et ainsi de suite jusqu'à la cinquième.
Merci pour votre réponse.
Câblage prises de courant
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Câblage prises de courant
salut
Absolument aucun soucis normatif pour faire ainsi...
@+
Absolument aucun soucis normatif pour faire ainsi...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Câblage prises de courant
Merci, ceci est-il valable aussi pour une construction neuve?
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Câblage prises de courant
Bonjour,
Veillez simplement à ne pas dépasser les 8 prises sur un même circuit terminal.
Oui c'est également valable pour une construction neuve.seb76 a écrit :... ceci est-il valable aussi pour une construction neuve?
Veillez simplement à ne pas dépasser les 8 prises sur un même circuit terminal.
Cordialement
GAS
GAS
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Câblage prises de courant
Bonjour,
Lorsque des prises sont dans le même boîtier, elles sont décomptées selon un mode particulier en regard de la limite de 5 ou 8 prises par circuit.
1 ou 2 socles = 1 décompté
3 ou 4 socles = 2 décomptés
> 4 socles = 3 décomptés
(Tableau 771A p 429)
Lorsque la C15-100 a été créée, il était courant de mettre 1 prise par chambre, 3 dans un séjour ... Avec 1 circuit on faisait le tiers ou la moitié d'une maison, mais en y branchant des appareils relativement puissants.
Actuellement avec la multiplication des appareils électroniques de faible puissance, on arrive à ce que chaque prise alimente...un bloc de n prises, parfois 2 en série, ce qui n'est pas bon pour la sécurité. Ces dernières dispositions ont été prises afin d'inciter les usagers à rapatrier ces blocs mobiles dans le mur où ils sont beaucoup mieux sécurisés.
Il faut saluer l'initiative de fabricants qui ont commercialisé des blocs tout faits de 2, 3, 4 prises prémontées avec un seul point de connexion : c'est très pratique (avez-vous déjà câblé vous mêmes un assemblage de 4 prises dans une boîte prof 40?), très sûr et
très cher.
Cordialement
La C15-100 actuelle prévoit une exception importante dans votre cas:GAS a écrit : Veillez simplement à ne pas dépasser les 8 prises sur un même circuit terminal.
Lorsque des prises sont dans le même boîtier, elles sont décomptées selon un mode particulier en regard de la limite de 5 ou 8 prises par circuit.
1 ou 2 socles = 1 décompté
3 ou 4 socles = 2 décomptés
> 4 socles = 3 décomptés
(Tableau 771A p 429)
Lorsque la C15-100 a été créée, il était courant de mettre 1 prise par chambre, 3 dans un séjour ... Avec 1 circuit on faisait le tiers ou la moitié d'une maison, mais en y branchant des appareils relativement puissants.
Actuellement avec la multiplication des appareils électroniques de faible puissance, on arrive à ce que chaque prise alimente...un bloc de n prises, parfois 2 en série, ce qui n'est pas bon pour la sécurité. Ces dernières dispositions ont été prises afin d'inciter les usagers à rapatrier ces blocs mobiles dans le mur où ils sont beaucoup mieux sécurisés.
Il faut saluer l'initiative de fabricants qui ont commercialisé des blocs tout faits de 2, 3, 4 prises prémontées avec un seul point de connexion : c'est très pratique (avez-vous déjà câblé vous mêmes un assemblage de 4 prises dans une boîte prof 40?), très sûr et
Cordialement
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Câblage prises de courant
re
Merci de préciser Candela.
Ma réponse restait une formulation généraliste par manque d'éléments d'appréciation.
J'ai simplement relevé dans le post de notre ami :
Merci de préciser Candela.
Ma réponse restait une formulation généraliste par manque d'éléments d'appréciation.
J'ai simplement relevé dans le post de notre ami :
seb76 a écrit :... Par exemple, je souhaite mettre 5 prises à peu près au même endroit. Je fais donc arriver une gaine depuis le disjoncteur vers une première prise. Je câble mon arrivée cette première prise puis je repars de celle-ci pour alimenter la seconde se situant à côté et ainsi de suite jusqu'à la cinquième.
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
