Votre avis sur mon installation

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
qotsa
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 10 mai 2008 13:32
Contact :

Votre avis sur mon installation

Message par qotsa »

bonjour à tous,

J'ai en projet de rénover le tableau électrique de ma maison ainsi que quelques câbles. Après une lutte acharnées avec les différentes recommandations NFC15-100 et exemples (constructeur m...-g... ou h....) je viens de terminer le schéma du tableau. Mais avant de me lancer, j'aimerai avoir quelques avis sur les sections, dispositifs de protections et sur la répartition des différentiels que j'ai choisis. En gros Cette installation est-elle correcte vis à vis des normes :-D ?

Petite précision, sur le schéma, tous ce qui est à droite d'un interrupteur différentiel y est raccordé.

http://www.imageshadow.com/view.php?ima ... 0478_1.jpg
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7381
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Votre avis sur mon installation

Message par RFco »

Bonjour Qotsa,


Pas mal comme répartition

?
Pourquoi ne pas avoir prévu tout le chauffage sur un seul différentiel ?

n'y a t'il pas de programmateur ou gestionnaire d'énergie fil pilote ?

Le 1er diff avec le ballon serait mieux en 63A

Il n'y a pas de 2A pour la commande du ballon

Comment se fait t'il qu'il n'y ai pas 2 protections différenciées pour les prises et la lumière salle de bains?

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
qotsa
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 10 mai 2008 13:32
Contact :

Re: Votre avis sur mon installation

Message par qotsa »

RFco a écrit :
Bonjour Qotsa,


Pas mal comme répartition

?
Pourquoi ne pas avoir prévu tout le chauffage sur un seul différentiel ?

n'y a t'il pas de programmateur ou gestionnaire d'énergie fil pilote ?

Le 1er diff avec le ballon serait mieux en 63A

Il n'y a pas de 2A pour la commande du ballon

Comment se fait t'il qu'il n'y ai pas 2 protections différenciées pour les prises et la lumière salle de bains?

@+

Tout d'abord, super merci d'avoir pris le temps d'examiner mon schéma d'implémentation.

Pourquoi ne pas avoir prévu tout le chauffage sur un seul différentiel ?
alors en fait, il s'agit d'un compromis de place sur le tableau et de budget : j'ai cherché à éviter de passer à l'inter différentiel de 63A qui est bien plus cher que le 40A (bien que sur ebay on trouve du matériel neuf pas cher du tous ;-) ). J'avais lu que pour protéger le chauffage et le cumulus avec un 40A, il ne faut pas que leur puissances cumulées excède 8 KVA (sinon c'est le 63A). J'ai donc choisi de déplacer les 3000W des chauffages du salon et salle à manger

n'y a t'il pas de programmateur ou gestionnaire d'énergie fil pilote ?
Trop tard, quand j'ai acheter la maison, j'ai acheter des chauffages rayonnant en catastrophe sans penser à prendre des fils pilotes donc maintenant, je suis coincé et avec le recule j'ai des regrets

Le 1er diff avec le ballon serait mieux en 63A
Ok du coup je peux repasser le chauffage du salon dessus

Il n'y a pas de 2A pour la commande du ballon
Oupss je l'avais oublié celui-là, merci !

Comment se fait t'il qu'il n'y ai pas 2 protections différenciées pour les prises et la lumière salle de bains?
là c'est une boulette de l'ouvrier et de mon père qui lorsque l'on a refait la salle-de bain m'ont dit qu'on pouvait le faire. Du coup, les deux circuits sont raccordés et j'avais donc minorer la protection à 10A. Sinon si c'est dangereux, faut-il que je raccorde les prises à l'interrupteur (j'oubliai l'alimentation de la lumière et repiquées sur l'arrivée des prises ?

Encore merci de tes conseils, je refait de ce pas le schéma :-D
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7381
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Votre avis sur mon installation

Message par RFco »

Hormis ce soucis de la salle de bains et étant donné qu'il n'y aura pas de consuel, la maison est en sécurité (de plus cela ne prête pas à conséquences, surtout avec un 10A)


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
moko
Assidu
Assidu
Messages : 105
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
Localisation : F-35000 Rennes
Contact :

Re: Votre avis sur mon installation

Message par moko »

un truc qui saute aux yeux : comment se fait-il que les circuits Prise de courant et chauffage soient en en 1,5 mm2 ?? :-o

de plus : est-ce autorisé de mettre 2 inter diff sur une rangée de tableau ? un électricien m'a dit que non, il en faut qu'un seul pour commander la rangée de disjoncteurs ???? chacun interprète comme il veut ??
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7381
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Votre avis sur mon installation

Message par RFco »

Salutatous,

Les prises peuvent etre en 1,5mm², mais leur nombre par protection doit etre au maxi de 5 et protection en 16A

La répartition physique des protections se fait comme on le veut, on peut les mettre à la suite des protections d'un autre différentiel. (et ce n'est pas une interprétation)

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
moko
Assidu
Assidu
Messages : 105
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
Localisation : F-35000 Rennes
Contact :

Re: Votre avis sur mon installation

Message par moko »

ok
dans ce cas, les inter diff peuvent ils protéger des sortes de "zones" distinctes composées de plusieurs circuits
ex : un inter diff pour un bureau composée de 2 circuits PC, 1 circuit lumière, 1 circuit chauffage... ? est ce utile ?
ou est ce qu'il est préférable de raisonner en groupes de même types de circuits ? les PC, les lumières etc...

choix de l'ampérage de l'inter diff ? ?
inférieur ou égal à la puissance max fournie par EDF ?
ex : mon abonnement est de 30 A (6 kW), je mets forcément des inter diff de 40 A ? ou je peux en mettre jusqu'a 63 A ??? :-x
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7381
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Votre avis sur mon installation

Message par RFco »

La répartition se fait normalement de cette façon :

Tous les chauffages sous le même différentiel (pour permettre l'utilisation d'un programmateur ou d'un gestionnaire d'énergie), diff de 40A si puissance totale inférieure à 8kW sinon, en 63A

Le type A protège les plaques , le lave linge et maxi deux circuits non spécialisés faibles consommateurs, si on ajoute un circuit spécialisé, on passera à 63A (même avec un abonnement de 30A)

Le reste de l'installation sera réparti sous les deux autres différentiels en faisant attention que circuit lumières et prises d'une même pièce soient protégés par deux différentiels distincts pour éviter le black out au cas où l'un des diffs sauterait.


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
moko
Assidu
Assidu
Messages : 105
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
Localisation : F-35000 Rennes
Contact :

Re: Votre avis sur mon installation

Message par moko »

merci pour ces précisions, peu de gens savent conseiller sur ces histoires d'inter diff, on sait que c'est obligatoire mais après pour la mise en oeuvre ... c'est autre chose
chacun y va de son info plus ou moins en adéquation de la norme.

comment calculer le nombre de circuits derrière un inter diff ? et en déduire son intensité max ?

pour moi il s'agit d'un local professionnel et non une habitation. Type A pour plaque de cuisson (on a une sortie de cable 32A dans le coin cafèt) + un ballon eau chaude
les chauffages, lumières, et PC sont tous sur un type AC ?
on m'a dit que je pouvais mettre un Type A pour les circuits PC sur lesquels seront branchés de l'informatique (bureaux)
ou directement un Hi ou HPi ? plus cher sans doute car moins courant?
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité