FILTRE POUR FREQUENCE EDF

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
P BRUNO62
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 6 oct. 2009 22:08
Contact :

FILTRE POUR FREQUENCE EDF

Message par P BRUNO62 »

Bonjour ,je suis à la recherche d'un filtre pour bloquer la fréquence que EDF envoie le soir pour les heures creuses ,car cela pertube mon téléviseur et les détecteurs d'alarme intrusion.le téléviseur se met en route tout seul dès que EDF envoie la fréquence .
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: FILTRE POUR FREQUENCE EDF

Message par circus »

bonsoir,

etes vous sur que c'est bien l'impulsion edf car elle est envoyée plusieurs fois dans la journée

donc vous devriez avoir le soucis a plusieurs moments
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: FILTRE POUR FREQUENCE EDF

Message par Max78 »

Boonsoir,
circus a écrit : etes vous sur que c'est bien l'impulsion edf car elle est envoyée plusieurs fois dans la journée
Pourquoi ils envoient plusieurs fois par jour la fréquence ? Il n'y a pas que 2 fois pour l'activation et désactivation du mode "heures creuses" ?

Cordialement,
Max
Avatar du membre
Kirchhoff
Assidu
Assidu
Messages : 203
Enregistré le : lun. 13 juil. 2009 19:59

Re: FILTRE POUR FREQUENCE EDF

Message par Kirchhoff »

Bonjour à tous,

Ce genre de phénoméne est à ma connaissance absolument inconnu. Par contre il se peut que l'impulsion 175 Hz déclenche par récepteur(s) interposé(s) un phénoméne de perturbation sur les téléviseurs dépourvu comme chacun sait de transformateur d'alimentation.
Il convient d'en avertir votre agence locale d'exploitation qui posera un enregistreur sur le réseau, Il y a encore des gens qui gérent ce genre de phénoménes. Pas d'inquiétude.
Toute la journée il ya des émissions 175 Hz sur le réseau, en outre l'allumage et l'extinction de l'éclairage public dans certaines villes.
Cordialement.
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: FILTRE POUR FREQUENCE EDF

Message par circus »

bonsoir,

il y existe 5 crenaux d'heures creuses programmable desormais un seul crenaux est proposé au client

il est different d'une region a une autre pour eviter les pics sur le reseau

mais les autres sont toujours actifs pour les anciens contrats

par contre je ne vois en quoi la pose d'un enregistreur sur le réseau va permettre de voir que la tele de P bruno62 s'allume en meme temps que l'impulsion 175hz

perso je n'ai jamais non plus entendu parler de ce phenomene de tele qui s'allume et d'alarmes qui sont pertubées par cette impulsion
Avatar du membre
marcel
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : jeu. 11 juin 2009 22:21
Contact :

Re: FILTRE POUR FREQUENCE EDF

Message par marcel »

Bonsoir,
le système de Télécommande à Fréquence Musicale à savoir le passage d'ordre de changement tarifaire 175Hz est réémis systématiquement à chaque émission (pas une fois le soir et une le matin).
Amicalement.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 4 invités