aidez moi SVP.
aidez moi SVP.
bonjour,
j'ai importe une machine de chine pour faire des tampons. qui me fait sauter les disjoncteur ...
quoi faire ?
aidez moi svp ..
toto l'autoentrepreneur
j'ai importe une machine de chine pour faire des tampons. qui me fait sauter les disjoncteur ...
quoi faire ?
aidez moi svp ..
toto l'autoentrepreneur
Modifié en dernier par VE Pp le jeu. 24 sept. 2009 17:52, modifié 1 fois.
Raison : Merci de lire les règles du forum avant de poster. ;-) http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=4747
Raison : Merci de lire les règles du forum avant de poster. ;-) http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=4747
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: aidez moi SVP.
Bonjour,
Si vous n'avez aucune notion en électricité, il serait souhaitable pour vous de consulter un professionnel.
Si vous n'avez aucune notion en électricité, il serait souhaitable pour vous de consulter un professionnel.
Cordialement
GAS
GAS
Re: aidez moi SVP.
Bonjour,
Il peut y avoir une multitude de choses qui font que çà disjoncte ..
- Quelle est la puissance de la machine ?
- Monophasé ? Triphasé ?
- Calibre du disjoncteur ?
- Courbe du disjoncteur ?
- Elle saute de suite ou après un certains temps de fonctionnement ?
- Qu'est ce qui saute exactement ? Disjoncteur ? Différentiel ?
Enfin, c'est beaucoup trop vague pour que l'on puisse vous répondre.
Cordialement,
Max
Il peut y avoir une multitude de choses qui font que çà disjoncte ..
- Quelle est la puissance de la machine ?
- Monophasé ? Triphasé ?
- Calibre du disjoncteur ?
- Courbe du disjoncteur ?
- Elle saute de suite ou après un certains temps de fonctionnement ?
- Qu'est ce qui saute exactement ? Disjoncteur ? Différentiel ?
Enfin, c'est beaucoup trop vague pour que l'on puisse vous répondre.
Cordialement,
Max
Re: aidez moi SVP.
Merci beaucoup Max … voici les infos :
1- Monophasé 2 fils type A10C2
2- Infos disjoncteur ( si j ai bien compris ) : 500 Ma / nb de pôles 2 / pôle protégé 1 / un 250 V–50~
3- Ca saute de suite, dés que je branche la machine
4- C’est le disjoncteur comme sur l’image

j'ai mis toutes mes economies dans cette machine ..
cordialement
toto l 'entrepreneur
1- Monophasé 2 fils type A10C2
2- Infos disjoncteur ( si j ai bien compris ) : 500 Ma / nb de pôles 2 / pôle protégé 1 / un 250 V–50~
3- Ca saute de suite, dés que je branche la machine
4- C’est le disjoncteur comme sur l’image

j'ai mis toutes mes economies dans cette machine ..
cordialement
toto l 'entrepreneur
Re: aidez moi SVP.
Bonjour Toto, Bonjour à tous.
Certes c'est un bon début de réponse, je pense à un défaut d'isolement de votre machine ou de votre installation en amont.
Mais il reste deux inconnues
1) l'intensité du disjoncteur branchement,exprimée avec un "A", (tout de suite derriére votre compteur)
2) et la plaque signalétique de votre moteur
Je pense que deux photos postées donneraient une piste sans appel sur votre dépannage.
Cordialement
Certes c'est un bon début de réponse, je pense à un défaut d'isolement de votre machine ou de votre installation en amont.
Mais il reste deux inconnues
1) l'intensité du disjoncteur branchement,exprimée avec un "A", (tout de suite derriére votre compteur)
2) et la plaque signalétique de votre moteur
Je pense que deux photos postées donneraient une piste sans appel sur votre dépannage.
Cordialement
Re: aidez moi SVP.
Bonjour Toto, Bonjour à tous
Je vous confirme, donc un défaut d'isolement soit sur votre installation de machine(la prise, le cordon, le boitier de raccordement de la machine) ou tout simplement la machine.
J'éspere avoir répondu à vos attentes.
Cordialement
Je vous confirme, donc un défaut d'isolement soit sur votre installation de machine(la prise, le cordon, le boitier de raccordement de la machine) ou tout simplement la machine.
J'éspere avoir répondu à vos attentes.
Cordialement
Re: aidez moi SVP.
merci beaucoup. je vais vérifier tout ca , et ferai probablement appel a un electricien pro.. et vous tiendrai au courant...
bonne continuation
Cordialement
Toto l'autoentrepreneur
bonne continuation
Cordialement
Toto l'autoentrepreneur
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: aidez moi SVP.
salut,
Il s'agit bel et bien d'un défaut d'isolement, qui peut être s'ajoute au défauts d'isolement du reste de l'installation
Ce ne peut etre que cela puisque c'est un inter différentiel qui saute et non un disjoncteur différentiel.
@+
Il s'agit bel et bien d'un défaut d'isolement, qui peut être s'ajoute au défauts d'isolement du reste de l'installation
Ce ne peut etre que cela puisque c'est un inter différentiel qui saute et non un disjoncteur différentiel.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités







