tableau d'abonné triphasé

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
didier2008
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : ven. 23 mai 2008 18:35
Contact :

tableau d'abonné triphasé

Message par didier2008 »

Bonjour,

Je dois réaliser un tableau en triphasé, et j'aurais besoin d'un peu d'aide, le coffret edf est a environ 100 M, je pensais donc mettre un disjoncteur non différentiel pour la coupure générale du tableau et après soit 3 disjoncteurs 30 ma mono (mais pour l'équilibrage des phases c'est embètant) ou soit 3 disjoncteurs 30 ma en tétra, le soucis c'est que j'ai un coffret de 18 modules sur 3 rangées, alors un peu juste peut être en place.
De plus j'ai un consuel, alors pas le droit à l'erreur !

Merci de votre aide et de vos conseil didier
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3533
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: tableau d'abonné triphasé

Message par Carminas »

Bonjour

Pour la coupure générale, vous pouvez mettre un simple interrupteur sectionneur.

Si vous avez peu d'appareils branchés en tri, préférez la solution avec un ID mono par phase.

Vous pouvez vous inspirer de cet exemple :
http://www.casimages.com/img.php?i=0805 ... 105425.jpg

mais en répartissez les composants en triphasé sur chacune de vos 3 rangées.

@+
Carminas
Avatar du membre
didier2008
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : ven. 23 mai 2008 18:35
Contact :

Re: tableau d'abonné triphasé

Message par didier2008 »

Bonjour,

Merci pour cette réponse rapide et complète.
Pour la coupure générale, je pense mettre un inter sectionneur "tête de tableau"

Je n'ai aucun appareil branché en tri, alors je pense que la solution mono est la plus simple. Par contre pour l'équilibrage des phases, c'est le 30 Ma en type A qui me gêne, car normalement on ne peu pas mettre n'importe quoi sur le type A ou je dois passer en 63 A si je souhaite plus d'un circuit 16 et 20A.

merci encore @+++
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3533
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: tableau d'abonné triphasé

Message par Carminas »

La vrai question est quelle va être la puissance maxi de votre abonnement.
Si par exemple vous avez 30A par phase, inutile de mettre des ID de 63A.
C'est pourquoi si vous avez le triphasé autant mettre le maximum d'appareil en tri (plaques, chauffe-eau...) cela facilite l'équilibrage.
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités