je viens de m'inscrire sur ce forum et viens de le parcourir , et je voudrais tout particulièrement remercier et féliciter les instigateurs de ce forum et intervenants car leur intervention offre une qualité et une précision d'infos précieuses .
voila l'objet de ma question, relativement simple:
jeune électricien , et manquant de ce fait d'expérience, pourrais je savoir (précisement rapport a la norme)quelle est la proportion en épaisseur du câble de terre , rapport au(x ) cable(s) d'alim?
secteur batiment puis semi industriel
merci de votre aide
Pilou
section cable de terre ?
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: section cable de terre ?
Bonjour et bienvenue sur le site de VE.
S'agisant de conducteurs de protection de même nature que celui des phases,
Pour une section de
≤ 16 mm2, la section du conducteur de protection = section
Pour une section de
comprise entre 16 et 25 mm2, la section du conducteur de protection = 16mm2
Pour une section de
> 35 mm2, la section du conducteur de protection = S
/2.
Si le conducteur de protection n'est pas de même nature que celui des phases le tableau 54C applique à ces valeurs un rapport entre des coefficients k issus des tableaux A 54B à A54F.
C'est précisément l'objet du tableau 54C de la NF C 15-100.pidou a écrit :j... pourrais je savoir (précisement rapport a la norme)quelle est la proportion en épaisseur du câble de terre , rapport au(x ) cable(s) d'alim?
S'agisant de conducteurs de protection de même nature que celui des phases,
Pour une section de
Pour une section de
Pour une section de
Si le conducteur de protection n'est pas de même nature que celui des phases le tableau 54C applique à ces valeurs un rapport entre des coefficients k issus des tableaux A 54B à A54F.
Cordialement
GAS
GAS
Re: section cable de terre ?
merci beaucoup Gas
pidou
pidou
- Patrick21
- Assidu

- Messages : 158
- Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
- Localisation : Longvic (21)
- Contact :
Re: section cable de terre ?
Bonjour,
en complément de GAS:
si le schéma des liaison à la terre "TT" est utilisé, la section peut être limitée à 25 mm² Cu ou 35 mm² Al.
cdl
en complément de GAS:
si le schéma des liaison à la terre "TT" est utilisé, la section peut être limitée à 25 mm² Cu ou 35 mm² Al.
cdl
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: section cable de terre ?
Bonsoir,
Vous oubliez cependant de préciser que le sous-paragraphe 543.1.1 de la NF C 15-100 ne l'autorise que si les prises de terre du neutre et des masses sont distinctes, sinon il convient d'appliquer les conditions du schéma TN.
Exact Patrick21, merci de compléter.Patrick21 a écrit :si le schéma des liaison à la terre "TT" est utilisé, la section peut être limitée à 25 mm² Cu ou 35 mm² Al.
Vous oubliez cependant de préciser que le sous-paragraphe 543.1.1 de la NF C 15-100 ne l'autorise que si les prises de terre du neutre et des masses sont distinctes, sinon il convient d'appliquer les conditions du schéma TN.
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
