hotel categorie 4

Applications particulières…
Répondre
Avatar du membre
Manimo
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 24 sept. 2009 14:38
Contact :

hotel categorie 4

Message par Manimo »

bonjour , j' aurais voulu savoir quels étaient les obligations concernant les normes pour un hotel catégorie 4 , éclairage , éclairage de secours , prises de courant et chauffage.
Et également ou je pouvais me procurer les documents pour avoir les informations pour savoir les différentes normes suivants les catégories.
merci.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: hotel categorie 4

Message par RFco »

salut,


promotelec édite des ouvrages traitant de tous les sujets sur lesquels vous vous posez des questions: http://www.promotelec.com/wdbox/pagescl ... /index.htm


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Patrick21
Assidu
Assidu
Messages : 158
Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
Localisation : Longvic (21)
Contact :

Re: hotel categorie 4

Message par Patrick21 »

bonjour,

les textes de base à utiliser (Sur LEGIFRANCE):
arrêté du 25/06/1980 (règlement de sécurité incendie relatif au ERP). Ce texte est commun aux 1,2,3 et 4 ème catégorie quelque soit le type.
arrêté du 09/05/06 complète le précédent par les dispositions applicables au type O (hôtels,..)
arrêté du 21/11/2001 complète et modifie le premier par les dispositions applicables aux articles EL et EC (électricité et éclairage). Ce texte est commun aux 1,2,3 et 4 ème catégorie quelque soit le type.


Toutes les normes (chez AFNOR) selon le cas:
si alimentation en HT:
NFC 13-100 et ou 13-200

Si alimentation en BT:
NFC 14-100

pour la réalisation BT
NFC 15-100
et d'autres encore ainsi que les DTU

cordialement,