aidez moi SVP.

Choix de l’appareillage, du matériel,
Avatar du membre
toto
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 24 sept. 2009 12:15
Contact :

aidez moi SVP.

Message par toto »

bonjour,
j'ai importe une machine de chine pour faire des tampons. qui me fait sauter les disjoncteur ...
quoi faire ?
aidez moi svp ..
toto l'autoentrepreneur
Modifié en dernier par VE Pp le jeu. 24 sept. 2009 17:52, modifié 1 fois.
Raison : Merci de lire les règles du forum avant de poster. ;-) http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=4747
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: aidez moi SVP.

Message par GAS »

Bonjour,
Si vous n'avez aucune notion en électricité, il serait souhaitable pour vous de consulter un professionnel. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: aidez moi SVP.

Message par Max78 »

Bonjour,

Il peut y avoir une multitude de choses qui font que çà disjoncte ..

- Quelle est la puissance de la machine ?
- Monophasé ? Triphasé ?
- Calibre du disjoncteur ?
- Courbe du disjoncteur ?
- Elle saute de suite ou après un certains temps de fonctionnement ?
- Qu'est ce qui saute exactement ? Disjoncteur ? Différentiel ?

Enfin, c'est beaucoup trop vague pour que l'on puisse vous répondre.

Cordialement,
Max
Avatar du membre
toto
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 24 sept. 2009 12:15
Contact :

Re: aidez moi SVP.

Message par toto »

Merci beaucoup Max … voici les infos :
1- Monophasé 2 fils type A10C2
2- Infos disjoncteur ( si j ai bien compris ) : 500 Ma / nb de pôles 2 / pôle protégé 1 / un 250 V–50~
3- Ca saute de suite, dés que je branche la machine
4- C’est le disjoncteur comme sur l’image

Image

j'ai mis toutes mes economies dans cette machine ..
cordialement
toto l 'entrepreneur
Avatar du membre
Kirchhoff
Assidu
Assidu
Messages : 203
Enregistré le : lun. 13 juil. 2009 19:59

Re: aidez moi SVP.

Message par Kirchhoff »

Bonjour Toto, Bonjour à tous.

Certes c'est un bon début de réponse, je pense à un défaut d'isolement de votre machine ou de votre installation en amont.
Mais il reste deux inconnues
1) l'intensité du disjoncteur branchement,exprimée avec un "A", (tout de suite derriére votre compteur)
2) et la plaque signalétique de votre moteur
Je pense que deux photos postées donneraient une piste sans appel sur votre dépannage.

Cordialement
Avatar du membre
toto
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 24 sept. 2009 12:15
Contact :

Re: aidez moi SVP.

Message par toto »

voici , j'espére que les images sont lisibles ...
>>>

Image
Avatar du membre
Kirchhoff
Assidu
Assidu
Messages : 203
Enregistré le : lun. 13 juil. 2009 19:59

Re: aidez moi SVP.

Message par Kirchhoff »

Bonjour Toto, Bonjour à tous

Je vous confirme, donc un défaut d'isolement soit sur votre installation de machine(la prise, le cordon, le boitier de raccordement de la machine) ou tout simplement la machine.
J'éspere avoir répondu à vos attentes.

Cordialement
Avatar du membre
toto
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 24 sept. 2009 12:15
Contact :

Re: aidez moi SVP.

Message par toto »

merci beaucoup. je vais vérifier tout ca , et ferai probablement appel a un electricien pro.. et vous tiendrai au courant...
bonne continuation
Cordialement
Toto l'autoentrepreneur
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7339
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: aidez moi SVP.

Message par RFco »

salut,


Il s'agit bel et bien d'un défaut d'isolement, qui peut être s'ajoute au défauts d'isolement du reste de l'installation

Ce ne peut etre que cela puisque c'est un inter différentiel qui saute et non un disjoncteur différentiel.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
toto
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 24 sept. 2009 12:15
Contact :

Comment verifier l isolement ?

Message par toto »

Bonjour,
alors maintenant que j'ai le multimétre .. comment m'en servir... [lis-ceci] le mode d emploi n'est pas trés clair... [thinking]
1 -sur quelle chiffre faut il le mettre ? 2 - et que dois vérifier?

Image
Image
Image
Image
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités