Besoin d'aide pour finaliser mon tableau
- bakanach
- Nouveau

- Messages : 11
- Enregistré le : mar. 11 août 2009 15:04
- Localisation : 01 - AIN
- Contact :
Besoin d'aide pour finaliser mon tableau
Bonjour à tous,
J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon tableau.
Je vous joins le fichier http://bakanach.free.fr/pictures/forum/ ... trique.jpg
J'ai déjà installé les tableaux en 4x13modules + 4x18Modules, je vais changer le 4x18 pour 2 tableaux de 3x18Modules
Je vais faire une installation EIB, donc je vais avoir besoin de place pour mes modules de sorties: 40 modules de prévus.
Encore merci pour votre aide
B.
J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon tableau.
Je vous joins le fichier http://bakanach.free.fr/pictures/forum/ ... trique.jpg
J'ai déjà installé les tableaux en 4x13modules + 4x18Modules, je vais changer le 4x18 pour 2 tableaux de 3x18Modules
Je vais faire une installation EIB, donc je vais avoir besoin de place pour mes modules de sorties: 40 modules de prévus.
Encore merci pour votre aide
B.
MOB
Re: Besoin d'aide pour finaliser mon tableau
bonjour,
vous avez prévu un dd 63A 30mA pour la chaudière? (ce n'est pas trés net sur le document!)
C'est une grosse chaudière?
@+
vous avez prévu un dd 63A 30mA pour la chaudière? (ce n'est pas trés net sur le document!)
C'est une grosse chaudière?
@+
Re: Besoin d'aide pour finaliser mon tableau
Bonjour,
C'est vrai qu'environ 14Kw pour une chaudière c'est beaucoup pour un logement domestique
Elle a une puissance de combien ??
Cordialement,
Max
C'est vrai qu'environ 14Kw pour une chaudière c'est beaucoup pour un logement domestique
Elle a une puissance de combien ??
Cordialement,
Max
- bakanach
- Nouveau

- Messages : 11
- Enregistré le : mar. 11 août 2009 15:04
- Localisation : 01 - AIN
- Contact :
Re: Besoin d'aide pour finaliser mon tableau
Bonjour,
C'est une chaudière de 12kW, le constructeur préconise un DD de 63A.

C'est une chaudière de 12kW, le constructeur préconise un DD de 63A.
MOB
Re: Besoin d'aide pour finaliser mon tableau
Bonjour
Pas grand chose à redire. Eventuellement ces 2 points :
La répartition des gros consommateurs n'est pas homogène.
Pourquoi 3 sur la 6ème rangée alors qu'il n'y en a aucune sur la 5ème.
J'aurai dédié un ID au chauffage.
Au fait cela veut dire quoi EIB ?
@+
Pas grand chose à redire. Eventuellement ces 2 points :
La répartition des gros consommateurs n'est pas homogène.
Pourquoi 3 sur la 6ème rangée alors qu'il n'y en a aucune sur la 5ème.
J'aurai dédié un ID au chauffage.
Au fait cela veut dire quoi EIB ?
@+
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Besoin d'aide pour finaliser mon tableau
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- bakanach
- Nouveau

- Messages : 11
- Enregistré le : mar. 11 août 2009 15:04
- Localisation : 01 - AIN
- Contact :
Re: Besoin d'aide pour finaliser mon tableau
Merci Carminas,Carminas a écrit :Bonjour
Pas grand chose à redire. Eventuellement ces 2 points :
La répartition des gros consommateurs n'est pas homogène.
Pourquoi 3 sur la 6ème rangée alors qu'il n'y en a aucune sur la 5ème.
J'aurai dédié un ID au chauffage.
Au fait cela veut dire quoi EIB ?
@+
Je vais descendre un 16A du 4ème rang au dernier rang, puis un autre 16A du 4ème au 3ème rang.
Puis échangé un 16A du 4ème rang avec un 20A du 5ème rang.
Pour résumer, voici la version 2: http://bakanach.free.fr/pictures/forum/ ... e-ver2.pdf
Encore merci pour votre aide!
Merci à RFco pour Carminas
MOB
Re: Besoin d'aide pour finaliser mon tableau
Bonjour
Cela me semble effectivement pas mal.
Mais en relisant j'ai trouvé une non conformité :
Les chauffages de salle de bain doivent être sur un circuit dédié à la salle de bain.
@+
Cela me semble effectivement pas mal.
Mais en relisant j'ai trouvé une non conformité :
Les chauffages de salle de bain doivent être sur un circuit dédié à la salle de bain.
@+
Carminas
- bakanach
- Nouveau

- Messages : 11
- Enregistré le : mar. 11 août 2009 15:04
- Localisation : 01 - AIN
- Contact :
Re: Besoin d'aide pour finaliser mon tableau
Bonjour Carminas,Carminas a écrit :Bonjour
Cela me semble effectivement pas mal.
Mais en relisant j'ai trouvé une non conformité :
Les chauffages de salle de bain doivent être sur un circuit dédié à la salle de bain.
@+
Si vous dites non conforme, ce sera un refus du Consuel?
Merci
B.
MOB
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Besoin d'aide pour finaliser mon tableau
hello,
Oui ce point est une vraie non conformité.
@+
Oui ce point est une vraie non conformité.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités

