CABLE TORSADE

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: CABLE TORSADE

Message par GAS »

Bonjour,
Il importe comme le soulignait à juste titre Didier62, de connaître les références exactes de ce câble avant de pouvoir se prononcer clairement sur le sujet abordé.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Patrick21
Assidu
Assidu
Messages : 158
Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
Localisation : Longvic (21)
Contact :

Re: CABLE TORSADE

Message par Patrick21 »

bonjour,
pour raccorder un cable alu, il existe des cosses spécifiques Alu-cuivre (SIMEL) afin de supprimer le risque de corrosion par couplage galvanique. Le sertissage des cosses est de type hexagonal.

Un câble torsadé pour ligne aérienne ne peut être enterré:
épaisseur d'isolant moindre pour dissipation thermique en pose aérienne
ne résiste pas aux animaux pouvant trainer dans le fourreau (rats, ...)
la présence potentielle d'eau stagnante dans le fourreau n'est pas compatible avec le câble. En effet on est plus proche de l'influence externe AD6 ou AD7 incompatible avec ce type de câble.

cdl,
Avatar du membre
ajsmail
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : lun. 14 sept. 2009 09:31
Contact :

Re: CABLE TORSADE

Message par ajsmail »

Bonjour Patric : Votre réponse est claire et Convaincante je vous Remercie Veuillez me donner la Définition de AD6 / AD7
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: CABLE TORSADE

Message par circus »

bonjour,

AD6 Paquets d'eau (vagues) Bords de mer IP X6
AD7 Immersion (recouvrement partiel ou total intermittent d'eau) IP X7

http://www4.ac-lille.fr/~meleec/documen ... ternes.pdf
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités