MESUREUR DE BOUCLE DE TERRE
MESUREUR DE BOUCLE DE TERRE
Salut a tous.J'ai besoin d'un petit coup de main.Je me suis fais prêter un testeur de boucle de terre de Marque KYORITSU le modèle 4118A DIGITAL PSC LOOP TESTER.j'ai voulu tester une ligne sur une très ancienne installation :Triphasé au tableau ramené en circuits 230 volts pas de 30ma .je viens de mettre en directe sur la prise a tester un piquet de terre ,donc la terre est présente.Quand j'ai voulu utiliser le testeur la LED P-N est restée éteinte la diode P-N OK et la LED avec un pictogramme en carré (polarité inverse de P et N) s'allume.Après vérification la phase et a droite et le neutre a gauche dans la prise
L'affichage donne LO .Qui connait le principe de fonctionnement de cet appareil et quel est le problème sur ma ligne car je ne peux pas faire la mesure .Merci
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: MESUREUR DE BOUCLE DE TERRE
bonsoir,
Avez vous une notice avec cet appareil? L'avez vous lu?
Je ne connais pas cet appareil, mais à mon avis, le câblage n'était pas juste.
A suivre
Avez vous une notice avec cet appareil? L'avez vous lu?
Je ne connais pas cet appareil, mais à mon avis, le câblage n'était pas juste.
A suivre
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: MESUREUR DE BOUCLE DE TERRE
Je ne connais pas cet apareil, j'utilise un Megger. Mais le mien bloque quand L et N sont inversés et/ou quand PE n'est pas relié à la terre ( mettre en direct la prise sur le piquet de terre, je comprends pas bien)... Vérifiez bien ça.
Sinon le mode d'emploi: http://www.ccinv.be/data/meettst/manual ... A%20FR.pdf

Sinon le mode d'emploi: http://www.ccinv.be/data/meettst/manual ... A%20FR.pdf
Re: MESUREUR DE BOUCLE DE TERRE
Tout mon problème est là. .J'ai bien la phase a droite et le neutre a gauche mais l'appareil me dit que le sens n'est pas bon ??Peux être un problème au tableau ,ou une inversion dans une boite ??Pour la terre comme le câble de terre n'était pas présent et que la prise est très loin du piquet de terre existant ,j'ai mis en place un nouveau piquet de terre et une barrette juste a coté .La fiche de terre est directement reliée sur ce piquet ,mais l'appareil considère qu'il n'y a pas de terre ?Je n'y comprend rien.
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: MESUREUR DE BOUCLE DE TERRE
bonsoir,
tu ne peux pas directement tester au tableau ?
quand tu dis ,j'ai bien la phase à droite et le neutre à gauche ,t'en ai sûr ,ou c'est grace aux couleures des fils ?
comment raccorde tu ton appareil ,avec une prise mâle ,des pinces crocos ...?
tu ne peux pas directement tester au tableau ?
quand tu dis ,j'ai bien la phase à droite et le neutre à gauche ,t'en ai sûr ,ou c'est grace aux couleures des fils ?
comment raccorde tu ton appareil ,avec une prise mâle ,des pinces crocos ...?
Re: MESUREUR DE BOUCLE DE TERRE
Prends une rallonge et branche la terre au tableau ou sur une prise dont tu es sûr qu'elle est reliée au tableau. As tu lu le mode d'emploi plus haut?ferragut a écrit :Tout mon problème est là. .J'ai bien la phase a droite et le neutre a gauche mais l'appareil me dit que le sens n'est pas bon ??Peux être un problème au tableau ,ou une inversion dans une boite ??Pour la terre comme le câble de terre n'était pas présent et que la prise est très loin du piquet de terre existant ,j'ai mis en place un nouveau piquet de terre et une barrette juste a coté .La fiche de terre est directement reliée sur ce piquet ,mais l'appareil considère qu'il n'y a pas de terre ?Je n'y comprend rien.
Re: MESUREUR DE BOUCLE DE TERRE
Merci a tous j'ai trouvé cet appareil se coupe si la phase et le neutre sont inversés le problème était au tableau gros mélange de fil.
@+
vincent
@+
vincent
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Jules05 et 0 invité