Bonjour,
Il importe comme le soulignait à juste titre Didier62, de connaître les références exactes de ce câble avant de pouvoir se prononcer clairement sur le sujet abordé.
CABLE TORSADE
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: CABLE TORSADE
Cordialement
GAS
GAS
- Patrick21
- Assidu

- Messages : 158
- Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
- Localisation : Longvic (21)
- Contact :
Re: CABLE TORSADE
bonjour,
pour raccorder un cable alu, il existe des cosses spécifiques Alu-cuivre (SIMEL) afin de supprimer le risque de corrosion par couplage galvanique. Le sertissage des cosses est de type hexagonal.
Un câble torsadé pour ligne aérienne ne peut être enterré:
épaisseur d'isolant moindre pour dissipation thermique en pose aérienne
ne résiste pas aux animaux pouvant trainer dans le fourreau (rats, ...)
la présence potentielle d'eau stagnante dans le fourreau n'est pas compatible avec le câble. En effet on est plus proche de l'influence externe AD6 ou AD7 incompatible avec ce type de câble.
cdl,
pour raccorder un cable alu, il existe des cosses spécifiques Alu-cuivre (SIMEL) afin de supprimer le risque de corrosion par couplage galvanique. Le sertissage des cosses est de type hexagonal.
Un câble torsadé pour ligne aérienne ne peut être enterré:
épaisseur d'isolant moindre pour dissipation thermique en pose aérienne
ne résiste pas aux animaux pouvant trainer dans le fourreau (rats, ...)
la présence potentielle d'eau stagnante dans le fourreau n'est pas compatible avec le câble. En effet on est plus proche de l'influence externe AD6 ou AD7 incompatible avec ce type de câble.
cdl,
Re: CABLE TORSADE
Bonjour Patric : Votre réponse est claire et Convaincante je vous Remercie Veuillez me donner la Définition de AD6 / AD7
Re: CABLE TORSADE
bonjour,
AD6 Paquets d'eau (vagues) Bords de mer IP X6
AD7 Immersion (recouvrement partiel ou total intermittent d'eau) IP X7
http://www4.ac-lille.fr/~meleec/documen ... ternes.pdf
AD6 Paquets d'eau (vagues) Bords de mer IP X6
AD7 Immersion (recouvrement partiel ou total intermittent d'eau) IP X7
http://www4.ac-lille.fr/~meleec/documen ... ternes.pdf
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités

