calculer le condensateur qu' il faut???

Demande de schémas, aides diverses, calculettes, articles...
Répondre
Avatar du membre
amina
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mar. 12 mai 2009 10:20
Contact :

calculer le condensateur qu' il faut???

Message par amina »

bonjour, je suis nouvelle sur le forum, j'ai essayé avec la formule qui suit de calculer le condensateur qu'il me faut pour passer une veille machine agricole du triphasé en monophasé.
voiçi des données que j'ai pu lire sur la veille étiquette:
0,55HP/0,4KW
925/25 µ/min
IP 44
cosα 0,92
220/380

La formule employée dans la pratique est celle-ci : µf=I/(6,28*F*V*10(-6)) ou *F en Microfarad, I = l'intensité du moteur couplé en triangle, F= fréquence(50), V= voltage du réseau (230)

voiçi mon calcul, d'après ce que j'ai compris:
la puissance P=UI
or P=0,4KW soit 400W
U=230V
donc I=400/230
I=1,73A
µf=1,73/(6,28X50X230X10(-6))=23,95

PS:10(-6) c'est bien 10 puissance -6?????

après je n'ai pas compris comment trouver la puissance du condensateur avec le tableau??


en tout cas qi quelqu'un peut m'aider je vous serais vraiment reconnaissante.

à +
amina
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1606
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: calculer le condensateur qu' il faut???

Message par VE Pp »

Bonjour,

Pour faire simple j'ai utilisé la calculette du site : http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=2000 et je trouve une valeur de 24 µF.

Donc, il vous faut un condensateur de 24µF en 230V.
Avatar du membre
katinanh1
Assidu
Assidu
Messages : 119
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 16:45
Contact :

Re: calculer le condensateur qu' il faut???

Message par katinanh1 »

Bonjour

Je ne connais pas la formule mais essaye la calculette du site
voiçi mon calcul, d'après ce que j'ai compris:
la puissance P=UI
Non c'est P=UI [z_cosphi]
après je n'ai pas compris comment trouver la puissance du condensateur avec le tableau??
On ne calcule pas la puissance des condo mais leur capacité. Tu prend la valeur égale ou juste supérieur en fonction de la tension d'alimentation
Avatar du membre
dynamo30
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 6 juin 2009 09:11
Contact :

Re: calculer le condensateur qu' il faut???

Message par dynamo30 »

bonjour
je viens de découvrir ce forum et je suis tomber sur votre fil : question ,après le calcul du condo il faut le brancher pourrait on avoir un petit schéma :oops:
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: calculer le condensateur qu' il faut???

Message par Candela »

Bonsoir,
amina a écrit : voiçi des données que j'ai pu lire sur la veille étiquette:
0,55HP/0,4KW
925/25 µ/min
IP 44
cosα 0,92
220/380

voiçi mon calcul, d'après ce que j'ai compris:
la puissance P=UI
or P=0,4KW soit 400W
U=230V
donc I=400/230
I=1,73A
Les conseils pour le calcul du Condensateur vous ont été donnés, je voudrais simplement rectifier votre calcul.
La puissance indiquée sur la plaque est une puissance mécanique sur l'arbre.
Normalement, à moins que ce soit un très vieux moteur, la plaque indique les données électriques et notamment : I nominal, ID/In, [z_rendement] (rendement).
Pour passer de la puissance mécanique à l'intensité :
I = Pm/U [z_racine3] * [z_cosphi] * [z_rendement]
Cordialement
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: calculer le condensateur qu' il faut???

Message par Labobine »

Bonjour,
Je vais tous vous étonner et faire encore plus simple,
Si votre plaque signalétique a bien été retranscrite au premier post, moi je dirais tout bêtement 25µf puisque vous avez dit la réponse vous même et là c'est vraiement sans calcul scientifique. C'est rare mais cela arrive que le fabricant mette la valeur du condensateur du moteur couplé en mono.
Pour dynamo 30, cherchez dans les articles du site qui sont consacré à cela et particulièrement ceci :
http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10969
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Répondre

Retourner vers « Demande de schémas en rapport avec l'industrie »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité