Section du conducteur principal de terre

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
bghau
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : ven. 31 juil. 2009 19:15
Contact :

Section du conducteur principal de terre

Message par bghau »

Bonjour à tous,

J'ai lu que la section du conducteur principal de terre devait être au moins égale à la moitié des conducteurs d'alimentation si ils font plus de 35mm².

Mon tableau est relié à mon compteur par du 2x70mm².

Théoriquement, entre ma barrette de terre et mon tableau, je dois passer du 35mm². Ca me paraît énorme ! et ça ne rentrera pas dans le bornier de terre.

Que faire ?

Merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1303
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Section du conducteur principal de terre

Message par pericles »

Bonjour,
Oui mais sa section est limité à 25mm² en schéma TT (installation logement domestique)
Voir le lien http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ection.pdf

Il existe des borniers de terre pour coffret de répartition qui acceptent du 25²
Le lien http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 00_115.pdf

cordialement
Avatar du membre
bghau
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : ven. 31 juil. 2009 19:15
Contact :

Re: Section du conducteur principal de terre

Message par bghau »

Merci beaucoup !
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité