variateur sur spots!

Question pour le câblage, le montage…
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: variateur sur spots!

Message par Candela »

Bonjour,
L'utilisation d'un gradateur ne fait pas de miracles en termes de puissance avec une lampe à incandescence (même halogène).
Voici les courbes données par OSRAM:
Programme de formation à l'éclairage
(allez au module 4 -lampes à incandescence- chapitre 9 -Performances d'une lampe-)
Vous remarquerez par exemple qu'en appliquant 80% de la tension assignée, on obtient environ 70% de la puissance, mais seulement 45% du flux lumineux qu'on observe à 100%.
Pour une réduction de 50%, il est bien plus avantageux de prévoir deux circuits entrelacés et de n'en allumer qu'un(on peut aussi tenter 3x33%). C'est évidemment moins agréable, il faut savoir ce que l'on recherche....
Cordialement.
Avatar du membre
jeremie
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : sam. 18 juil. 2009 15:50
Contact :

Re: variateur sur spots!

Message par jeremie »

bonjour, petit message en particulier pour lousse40, comme prévu je te répond au sujet des televariateurs,donc je les aient bien reçu, et monté hier et pas de probleme, ça marche nikel et franchement c'était un jeu d'enfant pour les montés(prévoit juste des poussoirs car ca marche pas avec des interrupteur).discret et moderne, trop content de cette découverte que je conseil les yeux fermés!
cdlt
jérémie

ps:n'hésite pas si tu as des questions.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités