Bonjour,
Est-ce qu'un onduleur peut se brancher en parallèle du réseau EDF sur une prise? (Ce qui veut dire qu'il doivent être parfaitement synchro...)
Pour tout dire :
Je souhaite réaliser une préinstallation d'un onduleur, mettre une prise au tableau électrique et dès que mon client aura acheté son onduleur il pourra le brancher lui même. Cette prise devra secourir une ligne où sont branchés ses ordinateurs.
Quelqu'un peut me dire si je fais fausse route??
Merci d'avance. :)
câblage onduleur
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: câblage onduleur
si vous parler d'un petit onduleur jusqu'à 3000va
ils sont équipés d'un cable avec une prise 2X16A +terre à raccorder sur votre prise murale 220V
et ils sont équipés de prises standarts pour l'utilisation.
en fonction de votre besoin en puissance vous aurez peut etre interet à tirer une ligne directe au tableau de distribution
ils sont équipés d'un cable avec une prise 2X16A +terre à raccorder sur votre prise murale 220V
et ils sont équipés de prises standarts pour l'utilisation.
en fonction de votre besoin en puissance vous aurez peut etre interet à tirer une ligne directe au tableau de distribution
Re: câblage onduleur
Je me suis mal expliqué. C'est effectivement un petit onduleur.
Pour alimenter l'onduleur il n'y a pas de souci, il se branche avec une prise 2P+T.
C'est la sortie ondulée que j'aimerai pouvoir brancher directement au tableau. Et si il n'y a pas d'onduleur de branché il faut que EDF alimente ma ligne secourue...
Suis-je clair?
Pour alimenter l'onduleur il n'y a pas de souci, il se branche avec une prise 2P+T.
C'est la sortie ondulée que j'aimerai pouvoir brancher directement au tableau. Et si il n'y a pas d'onduleur de branché il faut que EDF alimente ma ligne secourue...
Suis-je clair?
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: câblage onduleur
dans votre cas il serait possible d'installer un commutateur de source dans le tableau
mais vous ne pouvez pas raccorder votre sortie onduleur en paralèle au réseau edf
mais vous ne pouvez pas raccorder votre sortie onduleur en paralèle au réseau edf
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
