Bonjour
Comment estimer la valeur du cos phi sur une installation TJ de 84 kVA.
J'ai le relevé annuel fourni par EDF
J'ai fait le calcul suivant P souscrite (VA) / Energie atteinte (kWh). Je trouve une valeur de .27
Est-ce que quelqu'un peut me valider mon calcul ?
Ou me guider dans la démarche ?
Merci d'avance
Estimation du cos Phi
- trictric38
- De passage

- Messages : 17
- Enregistré le : dim. 11 mai 2008 12:12
- Contact :
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Estimation du cos Phi
Bonjour,
Pour commencer, quelques formules :
Puissance souscrite S = 84 kVA
Energie consommée E = P (kW) x durée d'utilisation
P = S x
Donc
= E/S x t (t étant la durée d'utilisation)
Tout ira bien si la puissance appelé est constante, mais c'est rarement le cas. En TJ, la compensation est à surveiller en permanence, mais elle n'a d'intérêt que lors des périodes les plus chargées puisqu'elle permet de diminuer le contrat.
Si vous avez de grosses fluctuations, votre méthode sera très imprécise puisqu'elle mélangera des périodes a forte et faible consommation et avec peut-être aussi de grosses variatrions du
.
Le mieux est donc de repérer la période la plus significative et de relever le compteur sur 1/2 h ou 1 h (ou plus à votre choix) et de faire le calcul de S en faisant des mesures à la pince et au voltmètre.
Permettez-moi d'ajouter une remarque : Dans ce tarif, la compensation est tellement intéressante si l'installation comporte des moteurs en quantité et de l'éclairage non compensé qu'il n'y a guère à se poser de question. Les fabricants (comme celui-ci) commercialisent des ensembles déterminés en fonction de la puissance souscrite et du type de contrat(UL ou UM). N'oubliez pas qu'à ce jeu, plus vous êtes proche de 1, mieux c'est : le seul problème est qu'il faut une régulation pour ne pas basculer en
avant (excès de condensateurs). Une armoire régulée est indispensable.
Cordialement
Pour commencer, quelques formules :
Puissance souscrite S = 84 kVA
Energie consommée E = P (kW) x durée d'utilisation
P = S x
Donc
Tout ira bien si la puissance appelé est constante, mais c'est rarement le cas. En TJ, la compensation est à surveiller en permanence, mais elle n'a d'intérêt que lors des périodes les plus chargées puisqu'elle permet de diminuer le contrat.
Si vous avez de grosses fluctuations, votre méthode sera très imprécise puisqu'elle mélangera des périodes a forte et faible consommation et avec peut-être aussi de grosses variatrions du
Le mieux est donc de repérer la période la plus significative et de relever le compteur sur 1/2 h ou 1 h (ou plus à votre choix) et de faire le calcul de S en faisant des mesures à la pince et au voltmètre.
Permettez-moi d'ajouter une remarque : Dans ce tarif, la compensation est tellement intéressante si l'installation comporte des moteurs en quantité et de l'éclairage non compensé qu'il n'y a guère à se poser de question. Les fabricants (comme celui-ci) commercialisent des ensembles déterminés en fonction de la puissance souscrite et du type de contrat(UL ou UM). N'oubliez pas qu'à ce jeu, plus vous êtes proche de 1, mieux c'est : le seul problème est qu'il faut une régulation pour ne pas basculer en
Cordialement
Re: Estimation du cos Phi
Bonsoir,
un mauvais facteur de puissance n'est pas pénalisant financièrement sur la facture du commercialisateur, mais elle est pénalisante au niveau de la puissance active disponible, elle réduit cette dernière si votre facteur de puissance est mauvais, une valeur idéale se situe vers 0.93 ou tangente 0.4, de plus si votre installation n'est pas équilibrée vous augmentez vos maux.
Mesure d'un cos, choisir une période chargée en consommation en général l'hiver et encore il faut tenir compte de vos activités de production, vous effectuez une location d'un phimètre enregistreur, installé en tête d'installation et pendant plusieurs jours, vous analyserez la performance de votre installation.
Bien amicalement.
un mauvais facteur de puissance n'est pas pénalisant financièrement sur la facture du commercialisateur, mais elle est pénalisante au niveau de la puissance active disponible, elle réduit cette dernière si votre facteur de puissance est mauvais, une valeur idéale se situe vers 0.93 ou tangente 0.4, de plus si votre installation n'est pas équilibrée vous augmentez vos maux.
Mesure d'un cos, choisir une période chargée en consommation en général l'hiver et encore il faut tenir compte de vos activités de production, vous effectuez une location d'un phimètre enregistreur, installé en tête d'installation et pendant plusieurs jours, vous analyserez la performance de votre installation.
Bien amicalement.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Estimation du cos Phi
Bonsoir
0,928 qui correspond à la limite de non facturation en tarif vert.
Donc, plus le
est proche de 1, mieux c'est : avec 84 kVA, on obtient 84 kW alors qu'à 0,93 on n'a que 78 kW pour la même prime fixe .Cela peut aussi permettre de souscrire un contrat inférieur.
En tarif vert, la valeur de 0.928 (tang
0.4) correspond simplement au seuil de facturation du réactif. Comme cette valeur est mesurée au primaire du transfo, la valeur équivalente au secondaire doit être de 0,955 pour le
ou 0,31 pour la tangente (en cas de comptage BT Edf majore la tangente de 0,09 pour tenir compte du réactif du au transfo).
Cordialement.
En tarif jaune, le gain se fait effectivement par augmentation de la puissance active disponible: il n'y a donc pas ce "seuil" àmarcel a écrit : un mauvais facteur de puissance n'est pas pénalisant financièrement sur la facture du commercialisateur, mais elle est pénalisante au niveau de la puissance active disponible, elle réduit cette dernière si votre facteur de puissance est mauvais, une valeur idéale se situe vers 0.93 ou tangente 0.4,
Donc, plus le
En tarif vert, la valeur de 0.928 (tang
Cordialement.
Re: Estimation du cos Phi
Bonjour,
je suppose que vous n'avez pas de batteries de condensateurs ( releVEment du cos phi)?
Si c'est oui , vous pouvez normalement avoir une indication dessus ( rectiphase , mge).
Sinon , il faut lire les factures ou le compteur général ( généralement il se situe dans le poste de livraison ).
Sachant que le cos phi = P/S ( puissance active en kw divisee par puissance apparenbte en kva) vous pouvez obtenir une valeur significative .
Vous pouvez tres bien effectuer une suite de relevés ( voir les tendances , fluctuations ) , faire une moyEnne.....
Si vous ne possedez pas d'equipement de compensation ( batteries de condensateurs ) lorsque certains equipements tourneront ( moteurs electriques,rampes neons .....) le cos phi devrait diminuer .
Cordialement.
je suppose que vous n'avez pas de batteries de condensateurs ( releVEment du cos phi)?
Si c'est oui , vous pouvez normalement avoir une indication dessus ( rectiphase , mge).
Sinon , il faut lire les factures ou le compteur général ( généralement il se situe dans le poste de livraison ).
Sachant que le cos phi = P/S ( puissance active en kw divisee par puissance apparenbte en kva) vous pouvez obtenir une valeur significative .
Vous pouvez tres bien effectuer une suite de relevés ( voir les tendances , fluctuations ) , faire une moyEnne.....
Si vous ne possedez pas d'equipement de compensation ( batteries de condensateurs ) lorsque certains equipements tourneront ( moteurs electriques,rampes neons .....) le cos phi devrait diminuer .
Cordialement.
Re: Estimation du cos Phi
bonsoir,
on dirais que lob est un adepte du deterrage de topic cela en devient même une spécialité on dirais
on dirais que lob est un adepte du deterrage de topic cela en devient même une spécialité on dirais
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
