Cablage groupe electrogene

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
gery81
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 14 mai 2008 07:24
Contact :

Cablage groupe electrogene

Message par gery81 »

Bonjour,
Je suis en train de faire l'installation electrique d'un atelier. La source electrique est un groupe electrogene 50 KVA.
En sortie de groupe j'ai 3 phases et un neutre. Sur l'ancien branchement du dijoncteur je m'aperçois que sur le neutre était connecté un gros fil de terre. Faut il connecter le neutre à la terre ?
Je dois mettre à la terre 1/ la terre de l'installation electrique 2/ le bati du groupe electrogène 3/ le container métallique dans lequel je fais l'atelier... N'y a t il pas de risque à tout relier à une seule prise de terre (par ex en cas de sècheresse si la prise de terre ne fonctionnait plus bien) ????????
Merci
Gery
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: Cablage groupe electrogene

Message par Blade3655 »

Le GE à généralement pour fonction d'alimenter provisoirement une installation. Si la terre venait à etre "mauvaise" ce serait malheursement la faute à "pas de chance". Concernant la terre: pour un régime TT ou même TN le neutre doit effectivement être mis a la terre donc rien d'effrayant jusque là :-D
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Avatar du membre
gery81
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 14 mai 2008 07:24
Contact :

Re: Cablage groupe electrogene

Message par gery81 »

Merci
mille fois
G
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités