Section gaine TPC alim EDF

Demande de schémas, aides diverses, calculettes, articles...
Répondre
Avatar du membre
trictric38
De passage
De passage
Messages : 17
Enregistré le : dim. 11 mai 2008 12:12
Contact :

Section gaine TPC alim EDF

Message par trictric38 »

Bonjour,

Je viens de récupérer une gaine TPC rouge Ø 90 mm.
Peut-on faire passer dans la même gaine l'alim et le téléreport ?
Ou faut-il deux gaines distincts ?
La distance entre la limite de propiété et le tableau éléctrique est de 13 métres.

Merci pour votre aide
Cordialement
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Section gaine TPC alim EDF

Message par GAS »

bonjour,
Le "téléreport" étant un circuit à courant faible il devra nécessairement emprunter un conduit différent de celui de la BT. ;-)
Cordialement
GAS
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Section gaine TPC alim EDF

Message par Carminas »

Voir ce point avec EDF suivant les régions vous aurez des réponses différentes.
- gaine TPC 40 séparée
- tout dans la même gaine TPC 90 (EDF en Auvergne vient de me faire cette réponse).

@+
Carminas
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Section gaine TPC alim EDF

Message par GAS »

Bonjour,
Carminas a écrit :oir ce point avec EDF suivant les régions vous aurez des réponses différentes.
- gaine TPC 40 séparée
- tout dans la même gaine TPC 90 (EDF en Auvergne vient de me faire cette réponse).
Si l'on se place sur le plan des domaines de responsabilité, on peut observer que la liaison avant comptage et comptage/disjoncteur d'abonné est du ressort du distributeur d'énergie et donc sous sa responsabilité.
S'agissant du télérelevage on peut admettre également qu'il appartient au domaine du distributeur et qu'à ce titre il puisse être autorisé par ce dernier de faire cohabiter les deux câbles dans un même conduit.
Il appartiendra donc à votre fournisseur de vous renseigner sur la manière d'opérer. ;-)
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Demande de schémas en rapport avec l'industrie »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités