barrette de conextion sur dijoncteur

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
pereira
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 15 juin 2009 18:25
Contact :

barrette de conextion sur dijoncteur

Message par pereira »

re bonjour
voila jai nue 2 question
pour relier les dijoncteurs du tableau ( phase et neutre )
est ce qu on est oblige d utiliser les peignes de ra ccordement
style legrand noir et bleu
car pour mon chauffage avec les auxilliaires de coupure de fils
pilote le pas est de 1.5 module et c est des peignes special vendu par 10
fois 1metre ( chez legrand) et bonjour l adition
d ou ma 2 question peut on faire des petit pontais avec du cable
bleu et du rouge de 16 mm
et que ca soi acceptable pour le consuel
merci d avance
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: barrette de conextion sur dijoncteur

Message par Didier62 »

bonjour,
vous ne pourrez pas ponter en 16 mm² les différentes protections car les 2 fils ne rentreront pas dans les cages des appareils.
Dans votre cas ,le plus simple serait d'installer un répartiteur modulaire et de faire une distribution en fil à fil,mais c'est étonnant que les peignes ne passent pas ....
les peignes sont de la méme marque que les protections?
Avatar du membre
pereira
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 15 juin 2009 18:25
Contact :

Re: barrette de conextion sur dijoncteur

Message par pereira »

oui c est du legrand mais cest vendu par 10 et ca me coute 500euros
pour 10 metre de barrette
je vais essayer avec du 10 mm
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: barrette de conextion sur dijoncteur

Message par Didier62 »

salut,
je prends des peignes Legrand ref 04926 vendu au détail pour moins de 4€ HT (pièce)......et qui ne pose aucun pb de raccordement avec le matériel modulaire.
@+
Avatar du membre
pereira
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 15 juin 2009 18:25
Contact :

Re: barrette de conextion sur dijoncteur

Message par pereira »

oui mais dans le cas d un auxiliaire se contact ajoute au dijoncteur pour la coupure
du fil pilote on a un (pas) de 1.5 et les peignes standar ne passe pas
allors ...
je ne sais pas trop quoi faire
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: barrette de conextion sur dijoncteur

Message par Didier62 »

si un peigne standard ne passe pas,pourquoi ne pas essayer d'installer un répartiteur modulaire (cité plus haut) et de faire la distribution en fils souples?
ca coutera moins de 500€ :-D
pericles
Expert
Expert
Messages : 1314
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: barrette de conextion sur dijoncteur

Message par pericles »

pereira a écrit :oui mais dans le cas d un auxiliaire se contact ajoute au dijoncteur pour la coupure
du fil pilote on a un (pas) de 1.5 et les peignes standar ne passe pas
allors ...
je ne sais pas trop quoi faire

Bonjour,
Vous pouvez trouver ce modèle vendu à l’unité
Peigne universel phase + neutre 1,5 module
Réversible : bleu pour le neutre, noir pour la phase
référence 049 33
Permet d'alimenter une rangée de disjoncteurs à vis avec contact auxiliaire (ex. : coupure fl pilote)
http://www.laboutiquedetoni.com/peigne- ... -4773.html

salutations
Invité

Re: barrette de conextion sur dijoncteur

Message par Invité »

Bonjour,

je suis en train de refaire mon tableau électrique et je suis tombé sur ce topic très intéressant.

Sur une même rangée, je prévois:
- 1 inter différentiel 30mA type AC 63A (3 modules)
- 6 disjoncteur divisionnaires couplés chacun à 6 contacts auxiliaires pour la coupure du fil pilote (1,5 module x 6 = 9 modules)
- 1 disjoncteur divisionnaire 16A pour le gestionnaire d'ambiance (1 module)

C'est effectivement OK en mettant 1 peigne 1,5 module sauf pour le dernier disjoncteur. Comment faire? est-il possible de passer un fil entre les 2 derniers disjoncteurs? de mettre un bout de peigne en parallèle du premier?

Merci,
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: barrette de conextion sur dijoncteur

Message par RFco »

salut,


dans l'absolu, les deux solutions sont possibles

je crois avoir compris que c'est un tableau 13 modules d'où la nécessité de cette bidouille

si c'est fait en fil, cela doit l'être en 16mm²

sinon, pourquoi ne pas virer le module d'alim de l'inter diff et alimenter les peignes en 16mm²???


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: barrette de conextion sur dijoncteur

Message par Invité »

pourquoi ne pas virer le module d'alim de l'inter diff et alimenter les peignes en 16mm²???
Je ne suis pas sûr de comprendre, l'interrupteur diff fait 3 modules à lui tout seul, je ne vois pas ce que c'est que le module d'alim de cet inter diff.

Sinon j'ai trouvé un cordon de repiquage ref. 049 03 chez Legrand. Qu'en pensez-vous?

En fait j'ai peur qu'il n'y ait pas la place de mettre 1 peigne + des fils dans le même trou.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités