boucle de terre

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
pereira
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 15 juin 2009 18:25
Contact :

boucle de terre

Message par pereira »

bonjour
voila j ai une petite question consernant la terre
quand j ai fait les fondations de la maison j ai fais une boucle avec
le 25 mm aux fond des fouilles
et jai remonte a travers la dalle les deux extremitees du fil
maintenant que je racorde ma barrete de mesure jai un doute
peut on racorder les deux extremitees sur la barrette ou une seul
merci d avance pour vos reponses
et encore bravaux pour votre site qui me d epanne bien
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1614
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: boucle de terre

Message par VE Pp »

Bonjour,

Je vous conseille de raccorder vos deux extrémités de la câblette en dessous de la barrette. ;-)
Avatar du membre
léon26
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 19 août 2009 21:48
Contact :

Re: boucle de terre

Message par léon26 »

quand le consuel va vous demander la trappe du piquet de terre .quelle sera votre reponse?
Avatar du membre
Patrick21
Assidu
Assidu
Messages : 158
Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
Localisation : Longvic (21)
Contact :

Re: boucle de terre

Message par Patrick21 »

bonjour,
pereira a écrit :j'ai fais une boucle avec le 25 mm aux fond des fouilles et j'ai remonté à travers la dalle les deux extrémités du fil maintenant que je raccorde ma barrette de mesure j'ai un doute peut on raccorder les deux extrémités sur la barrette ou une seul
raccorder les 2 extrémités sur la barrette de terre.
léon26 a écrit :quand le consuel va vous demander la trappe du piquet de terre .quelle sera votre reponse?
Il n'y a pas de piquets puisque j'ai réalisé une boucle à fond de fouille.

cdl
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: boucle de terre

Message par lignedirecteband »

bonjour meme si vous faites une terre de fond de fouille il faut mettre un piquet ,la combinaison des deux n'est que meilleure
Avatar du membre
Patrick21
Assidu
Assidu
Messages : 158
Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
Localisation : Longvic (21)
Contact :

Re: boucle de terre

Message par Patrick21 »

Bonjour,
lignedirecteband a écrit :il faut mettre un piquet
Ceci n'est pas une obligation. Une boucle à fond de fouille est réalisée sous le béton de propreté avant de couler les fondations. De plus, si la valeur de résistance de terre est atteinte et en adéquation avec la protection différentielle l'ajout de piquets devient superfétatoire.

Autre possibilité en présence de piquets, réaliser une soudure aluminothermique entre le piquet et le câble de cuivre nu ainsi il n'y plus lieu de "visiter" la tête de piquet.
Il y a également d'autres possibilités, vous pouvez visiter le site de FORSOND spécialiste du domaine.

cdl,
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité