BAES

Applications particulières…
Répondre
Avatar du membre
vivisisi
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : dim. 12 avr. 2009 10:35
Contact :

BAES

Message par vivisisi »

La cage d escalier d'un immeuble s'est retrouvé sans lumière . j ai réenclenché le disjoncteur 10 A et tout à fonctionné normalement . Mais je ne comprends pas pourquoi les BAES n'était pas allumé lorsque mon disjoncteur etait abaissé? quelqun aurait il une explication?
merci beaucoup
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: BAES

Message par RFco »

salut,


Est ce que les veilleuses étaient allumées???

Les blocs s'éclairent ils quand on coupe le disjoncteur général???

Depuis combien de temps la coupure durait elle??

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
vivisisi
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : dim. 12 avr. 2009 10:35
Contact :

Re: BAES

Message par vivisisi »

non les veilleuses n etaient pas allumées et non les blocs ne s eclairaient pas quand je coupais le DG mais en fait je pense que le 10 A avait disjoncté depuis longtemps et que par consequent les batteries étaient vides.
merci beaucoup pour votre réponse
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: BAES

Message par RFco »

si aujourd'hui vous coupez le 10A, les blocs doivent s'allumer


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
lousse40
De passage
De passage
Messages : 43
Enregistré le : jeu. 16 juil. 2009 13:24
Localisation : serres gaston landes
Contact :

Re: BAES

Message par lousse40 »

le baes n est peut etre pas branché sous le bon disjoncteur d éclairage!!
laurent 34 ans electromécanicien dans le 40
http://lousse40.skyrock.com/
Avatar du membre
Patrick21
Assidu
Assidu
Messages : 158
Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
Localisation : Longvic (21)
Contact :

Re: BAES

Message par Patrick21 »

bonjour,
je fais une réponse afin de comprendre l'éclairage de sécurité des immeubles d'habitation hors immeubles de grande hauteur (IGH).

Selon l'arrête du 31 janvier 1986 relatif à la sécurité incendie des immeubles d'habitation:
l'éclairage de sécurité a pour fonctions:
- assurer l'éclairage des escaliers,
- permettre la mise en œuvre des mesures de sécurité,
- assurer l'évacuation (si nécessaire).

Cependant aucun éclairage de sécurité n'est imposé dans les habitations de 1ere, 2eme, 3eme famille A.

Pour les immeubles de 3eme famille B:
les escaliers protégés (encloisonnés) doivent comporter un éclairage de sécurité:
- soit par blocs autonomes d'éclairage pour habitation (BAEH)* indépendant de l'éclairage normal,
- soit par une dérivation issue directement du tableau principal des services communs.

Pour les immeubles de 4eme famille:
les escaliers protégés (encloisonnés) doivent comporter un éclairage de sécurité par BAEH.

* Les BAEH possèdent 5 heures d'autonomie contre 1 heure pour les BAES

Nota: Bien que l'arrête du 31 janvier 1986 ne le spécifie explicitement, il est recommandé de signaler les portes d'accès aux escaliers protégés et d'éclairer les circulations permettant d'évacuer le bâtiment.
De plus, l'immeuble doit posséder un registre de sécurité en complément du carnet d'entretien où sont consignées toutes les interventions intéressant la sécurité incendie de l'immeuble. Ce registre peut être demandé par les pompiers, le maire lors de visite.

cordialement,
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: BAES

Message par GAS »

Bonsoir,
Où est votre questionnement Patrick21? S'il s'agit d'un rappel réglementaire, merci de votre contribution. :-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Patrick21
Assidu
Assidu
Messages : 158
Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
Localisation : Longvic (21)
Contact :

Re: BAES

Message par Patrick21 »

Bonjour,
effectivement il s'agit bien d'un rappel règlementaire.
La précision concerne la présence de BAEH à la place des BAES.
Toutes modifications ou remplacements de BAES existants sont à réaliser avec des BAEH.

cordialement,
patrick
Répondre

Retourner vers « Etablissements Recevant du public »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités