Bonjour,
J'ai fait mon installation électrique moi-même dans ma maison neuve.
Le consuel est passé et j'ai eu un refus.
Notamment le point 27 sur la GTL avec la remarque : présence de canalisations de fluides.
J'ai effectivement des tuyaux de la chaudière qui passent sous le tableau. La plomberie a été faite par un professionel après la mise en place du tableau. De plus, j'ai eu le certificat de conformité du gaz. Comme quoi les différentes normes ne semblent pas s'accorder mais ceci est une autre histoire...
Il me semble très très compliqué de devoir bouger le tableau et je cherche donc des astuces. La GTL est faite par mes soins en bois et elle est en saillie au niveau du tableau et au desssus du tableau. Mon idée serait de faire en sorte que sous le tableau la GTL soit encastrée et à ce moment là les tuyaux ne seraient plus dans la GTL mais devant...
Qu'en pensez-vous ? Auriez-vous d'autres solutions à me proposer ?
A+
Pia-pia
Consuel et GTL
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7348
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Consuel et GTL
salut,
Ce ne sera pas bon, car la GTL ne doit pas présenter de décrochement
C'est 20cm de profondeur sur toute la hauteur
C'est donc au plombier de modifier son installation non conforme
@+
Ce ne sera pas bon, car la GTL ne doit pas présenter de décrochement
C'est 20cm de profondeur sur toute la hauteur
C'est donc au plombier de modifier son installation non conforme
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
