Groupe electrogene en regime IT

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
stefilda
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : lun. 10 août 2009 17:56
Contact :

Groupe electrogene en regime IT

Message par stefilda »

Bonsoir,

Sur une installation, nous avons de sources !
Une source normale (transformateur 400 kVA), régime de neutre IT neutre (impedant) non distribué
Une source de remplacement (GE de 500 kVA), régime de neutre IT neutre (impedant) non distribué
Les deux sources ne peuvent pas être couplées sur le même jeu de barre !
Tous comme le transfo, nous avons ressorti le neutre du GE et l'avons isolé de la terre par un cardew , et en // du cardew, ns avons un CPI et une platine ZX.
Cependant au premier essai , du démarrage du groupe et couplé sur le jeu de barre, nous avons un disjoncteur amont d'un transformateur BT/BT qui sert à l'éclairage qui à disjoncté.
Mes questions: est'il usage de ressortir le point neutre sur un GE en régime IT qui vient en remplacement d'un transformateur HTA/BT ? faut il mettre un cardew ?

Merci d'avance
Avatar du membre
lousse40
De passage
De passage
Messages : 43
Enregistré le : jeu. 16 juil. 2009 13:24
Localisation : serres gaston landes
Contact :

Re: Groupe electrogene en regime IT

Message par lousse40 »

oups la faut que je reprenne des cours
laurent 34 ans electromécanicien dans le 40
http://lousse40.skyrock.com/
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Groupe electrogene en regime IT

Message par Candela »

Bonjour,
stefilda a écrit : Mes questions: est'il usage de ressortir le point neutre sur un GE en régime IT qui vient en remplacement d'un transformateur HTA/BT ? faut il mettre un cardew ?
La C15-100 n'impose l'usage d'un limiteur de surtension qu'en aval d'un transfo HT/BT et sur des réseaux (aériens?) susceptibles d'être foudroyés.
Cela ne semble pas être votre cas, mais la présence d'un L.S. ne peut entraîner aucun inconvénient tant qu'il n'est pas claqué. Il s'agit d'un "fusible inversé", qui devient conducteur de façon réversible lors de faibles surtensions et irréversible lorsqu'elles sont fortes. Le CPI détecte alors un défaut franc.
Votre problème fait penser à un double défaut; comme il ne semble pas exister en fonctionnement normal, il faut rechercher le premier défaut en amont du N.S. côté groupe.
N'y avait-il pas un défaut affiché en fonctionnement "Normal"? Si c'est le cas, il faut en premier vérifier s'il disparaît lorsque vous coupez le Dj éclairage.
Bonne recherche
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités