Bonjour
Je rencontre un problème que je ne m'explique pas. J'ai dans mon installation électrique un interrupteur extérieur commandant 3 éclairages extérieurs. En changeant un des éclairages, j'ai voulu vérifier si tout était conforme.
Lorsque l'interrupteur est en position fermée (lumière allumée), pas de problème, je repère au niveau de l'éclairage avec un tournevis testeur la phase (fil noir) et le neutre (bleu).
Lorsque l'interrupteur est ouvert, je pensais ne pas avoir de tension au niveau de la position de l'éclairage. Or le tournevis testeur m'indique que j'ai une tension qui arrive sur le fil noir et également sur le fil bleu???
Merci d'avance si vous avez une idée quant au problème, cordialement, Antoine.
Interrupteur / Phase / Neutre
Re: Interrupteur / Phase / Neutre
Bonsoir,
Ne voulant pas jouer dans le catastrophisme, cet appareil dont vous vous servez est à remiser au musée de l'électricité.
En la matiére, il n'y a pas de miracle à attendre, il faut des informations fiables pour pouvoir dépanner un circuit ou une installation.
Je vous conseille donc, d'investir dans un appareil suivant vos moyens qui vous rendra surement plus de services que cet outil.
A savoir ( Pince ampèremétique,Voltmetre, ohmmètre) tout dans le même boitier , un bon début dans le métier.
Bonne soirée.
Ne voulant pas jouer dans le catastrophisme, cet appareil dont vous vous servez est à remiser au musée de l'électricité.
En la matiére, il n'y a pas de miracle à attendre, il faut des informations fiables pour pouvoir dépanner un circuit ou une installation.
Je vous conseille donc, d'investir dans un appareil suivant vos moyens qui vous rendra surement plus de services que cet outil.
A savoir ( Pince ampèremétique,Voltmetre, ohmmètre) tout dans le même boitier , un bon début dans le métier.
Bonne soirée.
Re: Interrupteur / Phase / Neutre
SALUT,
Le tournevis testeur est le genre de babiole qui devrait étre interdit à la vente.....d'ailleur il porte bien son nom ,il teste et ne mesure pas
si les lampes sont à filament ,vous testez (peut étre) un retour c'est pour cela qu'il s'allume.
@+
Le tournevis testeur est le genre de babiole qui devrait étre interdit à la vente.....d'ailleur il porte bien son nom ,il teste et ne mesure pas
si les lampes sont à filament ,vous testez (peut étre) un retour c'est pour cela qu'il s'allume.
@+
Re: Interrupteur / Phase / Neutre
Bonjour,
Le problème est résolu, l'interrupteur coupait le neutre et non la phase.
Merci bien.
Le problème est résolu, l'interrupteur coupait le neutre et non la phase.
Merci bien.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité


