Protection des bobines "MX et MN"

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Avatar du membre
Misterman
De passage
De passage
Messages : 31
Enregistré le : jeu. 4 juin 2009 16:59
Contact :

Protection des bobines "MX et MN"

Message par Misterman »

Bonjour, le bureau de contrôle me demande de remplacer les disjoncteurs de protection de 10A des bobines "MX et MN" par des 2A max.A t'il raison?
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: Protection des bobines "MX et MN"

Message par inspecteur »

Bonjour
et bien votre bobine mx ou mn vous penser qu'elle peut aller jusqu'a 10 A ?

Non je ne pense pas de plus souvent certaine son raccorder en amont du général et cabler avec du 4 ou 6 mm2 et aussi respecter le pdc

donc oui pour 2A et je dirait aussi avec différentiel de 30 ma
cordialement
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Protection des bobines "MX et MN"

Message par Max78 »

Bonjour,

Je suis du même avis qu'inspecteur. On place toujours un disjoncteur 2A pour la protection d'une bobine qu'elle soit MX, MN ou même si c'est juste une bobine de contacteur ou de relais.

Après, pour la protection différentielle, c'est discutable mais ce n'est pas l'objet de la question.

Cordialement,
Max
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: Protection des bobines "MX et MN"

Message par Blade3655 »

Le 2A est aussi inutile que le 10A à mon goût, une bobine ne consommant que quelques milli-ampère un 2A protègera aussi mal qu'un 10A, Il est vrai cependant que le seuil magnétique s'atteindra plus vite sur le 2A en cas de court-circuit mais bon cela dépend des calculs de l'installation, le 10A pourrait aussi bien faire l'affaire.
Après selon votre installation vous pouvez justifier si il y en a plusieurs sous un même disjoncteur ou pas, voire d'autres appareils modulaires(gestionnaire, module divers...) cela justifierai une consommation plus importante.

A ce compte là commençons par poser des 4A ou 6A sur les éclairages, suite à cela on fera de même sur les bobine (voire du 2 certaine fois) ;-)
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 213
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

Re: Protection des bobines "MX et MN"

Message par benzou »

le decret 88 1056 ne demande une protection thermique que si l'element protégé est surchargeable, donc si on veut on pourrait proteger une bobine avec des fusibles Am, le controleur a tord :o)
Avatar du membre
toninlg
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : mer. 8 avr. 2009 20:06
Contact :

Re: Protection des bobines "MX et MN"

Message par toninlg »

On doit quand même protéger la ligne contre les court-circuits dans tous les cas?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3541
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Protection des bobines "MX et MN"

Message par Carminas »

Bonjour

Je crois que si le déclencheur est utilisé comme coupure d'urgence, il ne faut pas protéger la ligne car si la protection saute, la coupure d'urgence ne fonctionne pas (en tout cas pour une bobine à émission de courant).

@+
Carminas
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: Protection des bobines "MX et MN"

Message par lignedirecteband »

bonsoir à tous,

perso je protège toujours en 2A et je n'ai jamais eu de remarque à ce sujet ...


par contre aucune protection ?? si vous aviez un texte Carminas ...

A+
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3541
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Protection des bobines "MX et MN"

Message par Carminas »

Très honnètement je n'ai pas le texte, mais je tiens l'info de quelqu'un plutôt fiable sur un forum.

Mais si quelqu'un d'autre peux vérifier je suis preneur.

Sur le fond ce n'est pas illogique, le risque de surintensité est minime, alors que le risque d'avoir une coupure d'urgence qui ne fonctionne pas pour cause de protection de circuit ouverte me semble nettement plus important.

@+
Carminas
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: Protection des bobines "MX et MN"

Message par lignedirecteband »

Carminas a écrit :
Sur le fond ce n'est pas illogique, le risque de surintensité est minime, alors que le risque d'avoir une coupure d'urgence qui ne fonctionne pas pour cause de protection de circuit ouverte me semble nettement plus important.

@+

bonsoir Carminas ,

je comprend tout à fait votre raisonnement ...

par contre si votre bobine est en court circuit pour une raison x ou y je n'aimerai pas être en face le jour où vous appuirez
sur l' AU ...

A+
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités